Bonjour a tous j aimerai savoir les precaution a prendre pour la manip du r290a si il y a une habilitation speciale car j ai deux intervention a faire sur des meubles bonnet nevet charge au r290
Merci pour vos conseils. bonne soiree
Aircofrigo
Bonsoir,
pas de chalumeau et éviter de fumer. (système lokring c'est mieux)
pas besoin de récupérer.
charge de précision.
en gros c'est tout
detente
salut ohhhhh grand Maitre
ce sujet m'intéresse, quel est le prix moyen de ce fluide??? ou le trouve t'on???
Pas besoin de récup???
merci belge suisse
marcel11
Salut a tous
Le prix c'est un peux chère 13 € la bouteille de 750 G
vu que c'est du propane on peux jeté ,si on souffle a l'azote on peux braser (ce que je fait) a par sur les système ou les tubes sont en alu les charge sont ridiculement faible
on en trouve chez cofriset il le vende plus chère car c'est tous nouveau en professionnel ,alors quand grand public c'est beaucoup plus répandu stiebelt électron et dymplex propose des lac au R 290 suisse suisse suisse jesors +1
Adrien
c'est du propane !!!
fluide dit hydrocarbure
il y en a qui l'appelle fluide naturel :-D
explosif, sertissage des tuyauteries, soumis a la norme EN378
seulement en milieu confiné.
Je sais que toute la norme est sur le site dans un forum mais je n'arrive pas a remettre la main dessus paf
Citation : marcel11 ... si on souffle a l'azote on peux braser (ce que je fait) a par sur les système ou les tubes sont en alu les charge sont ridiculement faible ...
Je vais ( encore ) faire le rabat-joie, mais .... il ne faudrait tout de même pas oublier que +/- 40% de cette " faible charge " est piègée dans l'huile!!
Et donc, tu auras beau souffler à l'azote tant que tu veux ... tu as toujours un risque de flamme à la clé, si tu ne suis pas les règles de base de sécurité.
Et même s'il n'y a plus suffisemment de charge pour exploser, il en reste toujours assez pour s'enflammer ( sans que tu le voie forcément ) .... et laisser un dépôt de merdouille sur le face intérieure des tuyauteries! Merdouille qui finira par se balader dans toute l'installation par la suite ( si le frigo redémarre un jour ) .... Donc, à mon avis, cette méthode n'est pas à recommander pour avoir un résultat pérenne.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
biloute
Citation : Adrien explosif, sertissage des tuyauteries, soumis a la norme EN378
seulement en milieu confiné.
Je sais que toute la norme est sur le site dans un forum mais je n'arrive pas a remettre la main dessus paf
target="_blank" class="noir">http://www.inventec.dehon.com/documents/pdf/d73a06886aa985d9393143a85fe8c7d8.pdf
bonjour,
la norme n'est pas sur le site, car c'est une doc payante ;-)
je pense qu'il faut la demander gentiment pour la recevoir par mail :-D
à+
belge
mimifrigo
bonjour
Après un gros retour de flamme en débrasant un compresseur avec ce fluide , je tire au vide avant toute intervention Prévoir une balance de ménagère car les charges sont trés faibles . La pression est généralement en dessous du vide en fonctionnement
mars
bonjour, comme le dit Marcel + mimifrigo résultat impeccable et durable .
Déjà testé par moi et collègue, balance de la ménagère plus judicieux pour les faibles charges surtout pour les petites bouteilles comme dit par Marcel +1
isfcer
salut,
pour les non initiés à ces gaz avec raccord lokring (très cher parait il) ==>