marcel11 marcel11icon_post
Salut a tous

J'ai un client qui a récupéré une partie d'un entrepôt frigorifique dans sa partie (14M X 12M X 3,80 de M de haut) il y'a en plus une chambre froide négative de 4,5 X 4,5 X 2,80 de haut)
J'arrive a un bilan de 33 KW avec un petit programme trouvé sur le net (stockage de viande et produit laitier emballé vente en gros de produit pour pizza)
Il reste dans sa partie un evap Luve NHI 792 E5 qui est donné pour 64500 W une delta T de 10K avec Tc de 2,5°
Premiere question peux ton se servir de cette evap qui me semble trop surdimentionné ?
Il reste sur le parking de l'entrepôt la central pro froid de 3X 36 ch une GC3/CR3 SHD en bridant la central sur un ou 2 compresseur puis je en tiré 33 KW au mini ?
ou je lu vend une installe toute neuve sans m'emmerder?
booster boostericon_post
Salut,
Pour ton evap, tu peux très bien réduire sa puissance en augmentant ta T° d'évaporation
Si tu as un delta T de 5K, alors tu divise quasiment ta puissance evap en deux
Ensuite, ta centrale, si elle est en bon état, vend à ton client une grosse révision et utilise la
Tu peux très bien organiser une rotation des compresseur avec la régulation.
De toute façon, elle va réguler d'elle même si il n'y a qu'un évap dessus
glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

Perso je garderais la centrale et mettrais minimum deux évapos dans la chambre froide aux vu des dimentions, et cela permettrai de mieux repartir ta charge...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
marcel11 marcel11icon_post
Salut
la central c'est une 3 fois 36 cv ,donc 79,5 KW,il n 'y'a pas de variateur de vitesse sur les ventilos condenseur ,ni sur les compresseurs.
Donc si on tourne avec 1 compresseur on a 26,5 KW soit moins que la puissance de la chambre froide,si on fait enclenché 2 compresseurs,on a 53 KW soit on est toujours loint des 33 KW de l'evap.
Dans la config,d'origine ,il y'a avait plusieurs chambre froide et des sas qui était traité avec cette centrale
benmo benmoicon_post
Bonsoir

Pour moi c est largement suffisant avec un compresseur , n oublie pas qu il vaut mieux avoir ton evape plus puissant que le compresseur c'est pas genant au contraire . En plus si tu réduit ton DT a 5 ton evape passe à 30 kW ton compresseur fait 26 kW il est ou le problème .quand on arrive à des puissance comme ça 2 ou 3kw c est négligeable .
Si tu veux vraiment faire fonction le 2 même compresseur met une réduction de puissance de 33% c est moins cher qu un variateur.
BA43 BA43icon_post
salut marcel
je m'aperçoit d'un truc ton luve il est donné pour une T° de chambre de 2.5°C est tu sur qu'il va fonctionner à -20°C?
qu'el est ton pas d'ailette? pour du négatif c'est mini 5 à 6 mm
à coeur vaillant rien d'impossible
marcel11 marcel11icon_post
Salut
la chambre froide va travaillé a 2 ° c'est une chambre positive,et a l'intérieur il y'a une chambre négative qui est déjà opérationnel
La pas d'ailette est de 7 mm