bonsoir à tous
voilà une petite interrogation me trote dans la tête est ce que tout équipement de réfrigération peuvent être utilisé en 60 hz et quel est le risque?
marcel11
Salut
en général tous les moteurs supporte le 50/50 HZ;si tu est en 60 HZ le moteur va tourner plus vite,donc tu aura une production frigorifique supérieur au risque d'usé plus vite ta machine
par contre bien vérifier les tensions car en général le 60Hz est plutôt associé avec du 110 V au lieu du 220; a vérifier sur place ,
Sur ton moteur en genéral il est marquée 50/60 HZ
walakine
Ok . merci. Cependant pour ce qui est de l'électronique ca peux causer des soucis
marcel11
Salut
l'électronique marche en courant continue donc il sera redressé est rien de plus
c'est juste les vitesse qui seront erroné si tu a un variateur de fréquence +1 jesors jesors jesors jesors jesors
Karl
Citation : marcel11
Salut
en général tous les moteurs supporte le 50/50 HZ;si tu est en 60 HZ le moteur va tourner plus vite,donc tu aura une production frigorifique supérieur au risque d'usé plus vite ta machine
par contre bien vérifier les tensions car en général le 60Hz est plutôt associé avec du 110 V au lieu du 220; a vérifier sur place ,
Sur ton moteur en genéral il est marquée 50/60 HZ
Bonsoir,
La réalité est un peu plus compliquée que ça, car sans une électronique sophistiquée un compresseur 50/60 Hz n'existe pas sans une utilisation bien précise de la tension d'alimentation… en gros ça donne :
- Un moteur électrique conçu pour fonctionner en 230 volts 60 Hz devra être alimenté par maximum 200 volts sous 50 Hz, sous peine de chauffer gravement car consommant environ 20 % plus d'intensité sans produire plus de puissance !
- Un moteur électrique conçu pour fonctionner en 230 volts 50 Hz devra être alimenté par minimum 265 volts sous 60 Hz, sous peine de chauffer gravement car consommant environ 20 % plus d'intensité sans produire plus de puissance !
En pratique les compresseurs sont tellement costauds qu'ils résistent un certain temps avant de fumer, et l’avenir promet d'être radieux avec l'arivée des technologies "inverter" ! fortich
Karl
Karl
Citation : marcel11
Salut
l'électronique marche en courant continue donc il sera redressé est rien de plus
c'est juste les vitesse qui seront erroné si tu a un variateur de fréquence +1 jesors jesors jesors jesors jesors
Bonsoir,
La encore ce n'est pas aussi simple, l'électronique ayant tendance à évoluer au même rythme que la qualité de la bouffe de certains fast-food que je ne nommerai pas ici non pas par politesse mais par précaution pour éviter les accusations de diffamation… ! foufou
Bref, comme disait Pépin en crachant son noyau, les bonnes électroniques d’antan supportaient de grands écarts de tension/fréquence, contrairement aux alimentations modernes ultra-légères autant en poids qu'en prix de reviens...
Autrement dit, espérer faire fonctionner un micro-ondes ou une machine à laver 50 Hz sous 60 Hz, ou l'inverse avec leur obligatoire électronique embarquée… peut s’avérer très frustrant ! snif
Karl
P.S. Comme d'hab : à qui profite le crime ? jesors
BA43
salut à tous
sans compter que divers montages électronique utilise la fréquence EDF comme horloge ce qui veut dire que toutes les base vont ètre faussées je me rapelle à l'époque ou je dépannais de l'électroménager un collègue rencontré en stage qui avait installé du matériel dans un ancien moulin ou similaire l'alim électrique étant fourni par une turbine et un alternateur qui délivrait environ 220v sous 40HZ four qui ne tenait plus l'heure l-lingequi surchauffait et essorait trés mal de son avis on ce serait cru dans une maison antée
à coeur vaillant rien d'impossible
marcel11
Citation : Karl
Citation : marcel11
Salut
en général tous les moteurs supporte le 50/50 HZ;si tu est en 60 HZ le moteur va tourner plus vite,donc tu aura une production frigorifique supérieur au risque d'usé plus vite ta machine
par contre bien vérifier les tensions car en général le 60Hz est plutôt associé avec du 110 V au lieu du 220; a vérifier sur place ,
Sur ton moteur en genéral il est marquée 50/60 HZ
Bonsoir,
La réalité est un peu plus compliquée que ça, car sans une électronique sophistiquée un compresseur 50/60 Hz n'existe pas sans une utilisation bien précise de la tension d'alimentation… en gros ça donne :
- Un moteur électrique conçu pour fonctionner en 230 volts 60 Hz devra être alimenté par maximum 200 volts sous 50 Hz, sous peine de chauffer gravement car consommant environ 20 % plus d'intensité sans produire plus de puissance !
- Un moteur électrique conçu pour fonctionner en 230 volts 50 Hz devra être alimenté par minimum 265 volts sous 60 Hz, sous peine de chauffer gravement car consommant environ 20 % plus d'intensité sans produire plus de puissance !
En pratique les compresseurs sont tellement costauds qu'ils résistent un certain temps avant de fumer, et l’avenir promet d'être radieux avec l'arivée des technologies "inverter" ! fortich
Karl
Salut
Sur nos inverter on fait tourner des moteurs 50 HZ asynchrone pour avoir plus de puissance a 60 HZ après dans le temps c'est peux être pas fiable a 100% ,mais beaucoup de moteur ou transformateur sont plaqué d'origine 50/60 HZ
J'ai une pompe a vide yellow jacket qui est d'origine des USA est il donne le débit en 50 HZ pour l'Europe et en 60 HZ pour les USA
marcel11
Citation : Karl
Citation : marcel11
Salut
l'électronique marche en courant continue donc il sera redressé est rien de plus
c'est juste les vitesse qui seront erroné si tu a un variateur de fréquence +1 jesors jesors jesors jesors jesors
Bonsoir,
La encore ce n'est pas aussi simple, l'électronique ayant tendance à évoluer au même rythme que la qualité de la bouffe de certains fast-food que je ne nommerai pas ici non pas par politesse mais par précaution pour éviter les accusations de diffamation… ! foufou
Bref, comme disait Pépin en crachant son noyau, les bonnes électroniques d’antan supportaient de grands écarts de tension/fréquence, contrairement aux alimentations modernes ultra-légères autant en poids qu'en prix de reviens...
Autrement dit, espérer faire fonctionner un micro-ondes ou une machine à laver 50 Hz sous 60 Hz, ou l'inverse avec leur obligatoire électronique embarquée… peut s’avérer très frustrant ! snif
Karl
P.S. Comme d'hab : à qui profite le crime ? jesors
Salut
regarde les chargeurs d'ordi ou de téléphone il marche bien dans tous les pays (à ou 60 HZ regarde les placage sur les chargeurs il est bien marqué 50 ou 60 HZ maintenant l'électronique est elle fabriqué a l'échelle monde
marcel11
Citation : BA43
salut à tous
sans compter que divers montages électronique utilise la fréquence EDF comme horloge ce qui veut dire que toutes les base vont ètre faussées je me rapelle à l'époque ou je dépannais de l'électroménager un collègue rencontré en stage qui avait installé du matériel dans un ancien moulin ou similaire l'alim électrique étant fourni par une turbine et un alternateur qui délivrait environ 220v sous 40HZ four qui ne tenait plus l'heure l-lingequi surchauffait et essorait trés mal de son avis on ce serait cru dans une maison antée
Salut
la fréquence EDF comme base de temps c'était a l'époque de électro mécanique programmateur mécanique avec micro moteur comme base de temps ou horloge type flash pour les dégivrage,maintenant avec l'électronique on utiles des base de temps a quartz bien plus précise jesors jesors jesors