Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» Cycle de dégivrage

Cycle de dégivrage#10664

11Contributeur(s)
NVulinadelclimatisationasseAircofrigodmarcoglaglaspv49whazaamarsxavierczenix
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
NVulin NVulinicon_post
Bonjour à tous,

Je suis actuellement en stage dans un hypermarché dans le domaine des économies d'énergies. Je dois trouver et/ou mettre en œuvre d'éventuelles solutions afin de permettre au site d'effectuer donc des économies d'énergies.

Je me suis penché sur la partie froid positif au niveau du dégivrage.
Actuellement les cycles sont programmés pour être déclenchés toutes les 4 heures de 1h du matin à 21h le soir.
Je dispose d'un ordinateur qui me permet un suivi de ces cycles,
la solution voudrait donc (c'est mon avis ) diminuer/lisser la courbe de charge.
Pour se faire j'ai pensé à un décalage des cycles dans un premier temps, afin de faire descendre la courbe de charge.
Mon tuteur m'a indiqué qu'il serait préférable d'éviter d'effectuer ces dégivrages pendant les horaires d'ouvertures ( lien avec la courbe de charge à mon avis), sujet qui a été mis en doute par le responsable maintenance contenu de la difficulté.
Ma "question" est donc quelle mesure je peux essayer d'entreprendre afin de mener à bien cette tâche.
Je ne connais pas vraiment les systèmes "froid" et donc je me remet à vous :)

Merci d'avance :-)
La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne journee a tous .
Pour que mes confreres specialistes de la refrigeration puissent te repondre , il faut un minimum d info sur ton installation .
Ton instal est sur une Centrale ? Positive seulement ? Ou positive est negative ? Peut etre que tes ch froide sont en mono poste ?
Type de fluide si detente directe .
Quel principe de degivrage as tu actuellement ? Par ventilation seulement ou un systeme de degivrage autre ?
Y as t il deja de la recuperation d energie ?
Y a t il une hp flottante ou traditionnelle ?
Bref decrit ton installation avec le maximum de precision possible .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
NVulin NVulinicon_post
Je découvre ce domaine mais je vais essayer de vous apportez le maximum de réponses possibles :) .

La production de froid est essentiellement centralisée, avec une cf positive et une cf négative.

Pour la centrale + : le fluide est R134A + condenseur dédié à la centrale

Dégivrage par ventilation et je ne penses pas qu'il y est de récupération d'énergie actuellement .
Présence d'une HP flottante (Je n'ai pas vérifier les réglages encore et je sais qu'une HP flottante non réglée est "inutile"(je me documente petit à petit))

cordialement
La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie
asse asseicon_post
Bonsoir, quand on a aucune connaissance on touche surtout pas au réglage. C'est sans doute pas toi qui est d'astreinte. Chacun son boulot faite appelle à votre frigoriste c'est lui qui vous apportera les réponses. Après tout c'est son boulot.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : asse 

Bonsoir, quand on a aucune connaissance on touche surtout pas au réglage. C'est sans doute pas toi qui est d'astreinte. Chacun son boulot faite appelle à votre frigoriste c'est lui qui vous apportera les réponses. Après tout c'est son boulot. 


bonsoir,

le gars est en stage et dans ce contexte on lui lance un défi et il demande de l'aide :-o :#

donc c'est son boulot :b

soit, à+
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,
Citation : NVulin Actuellement les cycles sont programmés pour être déclenchés toutes les 4 heures de 1h du matin à 21h le soir.
Je dispose d'un ordinateur qui me permet un suivi de ces cycles,
la solution voudrait donc (c'est mon avis ) diminuer/lisser la courbe de charge.
Pour se faire j'ai pensé à un décalage des cycles dans un premier temps, afin de faire descendre la courbe de charge.
Mon tuteur m'a indiqué qu'il serait préférable d'éviter d'effectuer ces dégivrages pendant les horaires d'ouvertures ( lien avec la courbe de charge à mon avis), sujet qui a été mis en doute par le responsable maintenance contenu de la difficulté.

Réflechissons à l'étalement actuel des cycles de dégivrages ... tu nous dis toutes les 4h à compter de 1h du matin ... soit 1h, 5h, 9h, 13h, 17h et 21h ( soit 6 cycles/jour, ce qui tombe pile poil puisque nos journées font 24h ) :-D

Quel est le but de ces dégivrages : optimiser la réponse aux demandes de froid en éliminant le " parasite " incontournable qu'est ... la moindre prise en glace de l'échangeur.
Eh oui, car bien que nos anciens nous rabâchent les oreilles avec leurs principes moyennâgeux ( du style " Il fonctionne bien mon frigo, regardez comme il fait de la glace !!! ) .... eh non, messieurs ( dames ) vous avez tout faux, car la glace est avant tout .... un isolant, qui réduit considérablement l'éfficacité de nos échangeurs!!
Cette glace ( ou le moindre soupçon de début de prise en glace ) doît être éliminé sans attendre, car elle ne ferait que s'accumuler!! D'où cette multitude de cycles, même si à première vue ils vous semblent inutiles .... doivent être préservés.

Pour pouvoir analyser " l'efficacité " de ces cycles de dégivrages, et pour celà, tu dois AUSSI tenir compte des heures " d'apport d'éléments " qui peuvent être considérés comme perturbateurs au fonctionnement de ton linéaire! Ces perturbateurs peuvent tout aussi bien être .... l'apport de marchandises neuve ( merci aux employés LS, qui bossent dès l'aurore pour charger nos machines ) .... que l'ouverture des portes au public ( qui amène son lot de courant d'air pertubant le flux d'air des machines ) et l'entrée en masse de bipèdes ( qui dissipent les 37°C de leur carcasse corporelle dans l'enceinte de l'hypermarché ... pour ne prendre que ces éléments flagrants. :b

1h du matin; tout est normalement calme ( normal, l'hyper est fermé ),
5h, heure générale de réveil avec l'entrée en scène des réassortisseurs de rayons, le meuble peut faire son cycle sans risque que l'employé ressorte avec une pneumonie sur le dos,
9h, la température de la marchandise fraîchement installée s'homogénéise avec le stock existant. A la reprise du mode froid, le meuble absorbera les calories excessives amenées par l'ouverture des portes au public ( et des premiers bipèdes présents ) à cette heure-là,
13h, notre bon cycle ... anticipe l'heure LA plus chaude de la journée! Eh oui, en France, nous sommes en heure GMT+1 ( Greenwitch +1 ) .... mais l'heure SOLAIRE la plus chaude de la journée, c'est 14h !! Notre cycle de 13h, anticipe donc sur sa charge la plus importante de la journée .... Elle est pas belle la vie?? :-D :b
17h, un petit coup de dégivrage pour compenser les ( éventuels ) rechargements en cours de journée, cycle qui a de plus le mérite d'éliminer le moindre commencement de début de prise en glace, si ca fait pas de bien ... ca ne fait pas de tort non plus ( et en plus, ca reste dans la continuité des cycles précédents ), le marchand est peinard ... la fin de la journée approche,
21h, cycle fin de journée, la foule se raréfie, Certains magasins sont déjà fermés ... pour les autres, le personnel commence à ne pas trop s'éloigner de la pointeuse de sortie.
Et le cycle de dégivrage suivant sera ... pour le jour suivant!!

Pour être plus précis sur ta recherche actuelle, encore faudrait-il savoir ... comment sont tes cycles et tes paramètres! Ces dégivrages sont-ils " en temps "? ... " avec une température de fin de cycle "? ... ou peut-être les deux, au premier atteint?

Tu pourras ( peut-être ) optimiser certains règlages, sur les linéaires qui sont " moins pris d'assault " par la clientèle, mais en général ces linéaires plus pépères ( style la saurisserie .... entreposent une marchandise ( un peu ) plus sensible que d'autres gammes de produits!!
La saurisserie, c'est tout ce qui est poissons/fruits de mer, et si les yaourts peuvent se contenter de 8/10°C pendant quelques minutes ... à cette température là, le saumon en tranche, il n'apprécie pas trop ce régime!!

Tu ne peux donc pas te contenter de faire une recherche globale, pour faire de la réduction de coûts énergétique à tout prix .... mais bien faire du cas par cas, en fonction de l'emplacement de la vitrine, la charge calorifique à maintenir dans les normes, et du type de produits entreposés!

Nos systèmes agissent sur l'air, mais la difficulté de nos métiers est qu'on nous demande de garantir la qualité de la température du médium des produits à coeur!!
Le problème est que si tu ne te tiens pas cette limite en tête, tu risques ( tout simplement ) de te faire licencier de ton poste car tes interventions risqueraient de perturber ( voire compromettre ) ... l'ensemble de la chaîne du froid, et donc indirectement participer à la mise en vente de produits " impropres à la consommation "!

Par contre, à ton niveau ce que tu peux facilement faire comprendre à ton employeur est à plusieurs niveaux :
- La propreté des échangeurs est au prix de la nécessité de faire les entretiens réguliers, car il est courant que les supermarchés décalent ces entretiens " car ils ont un surcroit de boulot " à certaines périodes de l'année ... Ils prennent donc le risque de perdre des produits stars du moment,
Mais aussi ( ou surtout ), sensibiliser le personnel de l'hypermarché aux bonnes règles de fonctionnement des meubles sur lesquels ils travaillent! C'est à dire de rappeler sans cesse aux employés LS que ces meubles sont AVANT TOUT des conservateurs de froid, et qu'il y a des limites à leur fonctionnement!!
Ne pas surcharger les meubles, ne pas laisser de produits empèter sur les grilles de reprise d'air, ect ... ce qui change ( généralement ) des consignes reçues du chef de secteur, qui consiste parfois à charger leurs meubles comme des bourrins!!

Il ne faut pas confondre les chambres-froides ( que vous avez dans les réserves ) ... et les meubles mis à disposition de la clientèle dans la surface de vente!!

Et miraculeusement, lorsque tous ces aspects seront respectés ... tu pourras voir s'il y a lieu de bouger aux réglages actuels .... Tout est possible, mais encore faut-il que le changement effectué n'entraîne pas de difficultés autre part!

@+
glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous,

Je te rejoins marc et j'ajouterais que sur les vitrine positive on est en dégivrage naturel, donc pas de resistence pas de consommation electrique, donc pas beaucoup d'économie a gagner....
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
spv49 spv49icon_post
Bonjour,

Tu devrais peut-être d'orienter vers de la variation de vitesse sur les compresseurs et les ventilo-condenseurs.
Je suis Charlie #jesuischarlie
whazaa whazaaicon_post
salut
regarde le style de gtc s'il y a ,danfoss carel artika....car en plus de tes deg tu pourrais aussi jouer sur des decalages de consignes pour la nuit;des arrets de poste: style sas frais de livraison et sutout controler la surchauffe de toutes tes cf et ls, apres tu peut faire tout ce que tu veux. :#
mars marsicon_post
Bonsoir, la seule chose que tu vas pouvoir gagner sur du positif c'est la régularité de la charge sur ta centrale afin d'éviter les pics de puissance .
Pour cela tu dois creer un foisonnement des dégivrages , et éviter qu'une zone complete soit en dégivrage mais plutôt des meubles de part et d'autres du magasin .
Comme cité par les collegues ,,sur du positif en dégivrage naturel ,,difficile de beaucoup gagner si çe n'est avec variateur sur compreseur , condenseur et si possible réduction de nuit sur la BP et HP , ainsi que la fermeture des meubles .