bonsoir l'evapo est un friga serie LUC
au demarrage si il y a un MOP -30 rien d'anormal vu que c'est un congel
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
frigopathe
salut,
redemarrage d'une congele
1- glacage de la batterie, vem ouverte et ventil arrêtée, suivant le contrôle de l'enclenchement de la ventil du liquide à pu, vu l'inclinaison de l'egalisation couler dans le tube 1/4.
2- enclenchement de la ventile, vaporisant le liquide de l'évap et du tube 1/4.
sur la photo on voit le haut de l'évap qui givre etd devient blanc, manque de débit d'air du à la tôle latérale ouverte et à une remonté en température et en humidité de la chambre.
ce qui expliquerait pourquoi l'évap n'est pas entièrement alimenté.
Malgré tout la démarcation trés nette au niveau du distributeur pourrait être liée aux causes précédemment citées
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
fylip22
Bonsoir,
Merci de vos participations si actives !
Plusieurs réponses sont visiblement le fait d'observations très fines. Mais comme une photo ne représente que la réalité du moment, il faut ajouter que la batterie venait de sortir d'un dégivrage forcé par les cinq résistances de batterie, la résistance de bac et le cordon chauffant d'évacuation, donc tout le cuivre de la batterie encore bien chaud.
Ce que j'avais moi-même remarqué était le mauvais montage de l'égalisation externe du détendeur qui devrait se faire à la sortie de l'évaporateur, et que le bulbe du détendeur devrait se situé entre cette égalisation et la sortie évaporateur (bien vu marcel11, loran, mars, bidac...).
Pour résumé, l'installation fonctionnait et fonctionne correctement en descendant à -20 °C, le seul soucis était sa prise en glace occasionnelle. Nous avons simplement passé le dégivrage de quatre par jour à six par jour pour éviter la prise en glace occasionnelle dans la partie basse de la batterie, et comme l'a indiqué mars dans sa précédente devinette, le siphon est suffisamment dimensionné (environ 20 cm de colonne d'eau) pour éviter qu'il ne se vide par dépression. Par ailleurs, je n'ai pas regardé si le détendeur était un MOP.
À bientôt,
fylip22
BA43
salut à tous
je pense à un autre pb en dégivragela tète du mop étant plus froide quela batterie donc que le bulbe toute la bcharge dutrain thermostatique du détendeur qui ce serait condensée dans la tète donc blocage partiel du détendeur; pr éviter ce souci il faut enrouler 1 ou2 spire du cordon d'écoulement autour de la téte du détendeur etisoler le corps
à coeur vaillant rien d'impossible
mars
par contre 6 dégivrage par jour me semble beaucoup, enfin j'ai pas l'habitude comme ça.
En général j'ai plûtôt 4 degivrages maxi avec un fin deg à +10/+13°c avec sonde fin deg côté détendeur en position haute et bien sûr éloignée de la résistance.
Un temps d'égoutement mini de 3 min/5 min et une reprise de la ventil à -5°/-10°c .
Les détendeurs MOP j'evite dans les petites cf negative.
Par contre est ce que ta porte de chambre est bien équipée de lanieres, et aussi quelle est l'ambiance à l'extérieure de ta chambre?
frigopathe
tu devrais essayer d'augmenter encore ton temps d'égouttage
si tu prends en glace par le bas et que tout te semble ok c'est qu'il doit rester un peu d'eau dans ton bac.
ensuite cela permet de profiter de tout l'inertie de tes resistances de dégivrage pour optimiser ton dégivrage.par exemple sur un de nos évap en coupant au Fd 12°c la batterie continue à monter en température jusqu'à 17°C.
a mon avis si tu câles 10 mn d'égouttage tu dois pouvoir limiter ton nombre de dégivrages.Si tu as 4 dég par jours, un toutes les 6 heures, il y en à un qui tombe la nuit et bien celui ci ne sert à rien. Donc 3 dég devrais suffire.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
agfroid
salut
pour l'égalisation externe du détendeur, cela m'arriver souvent de passer sur des instals ou le bulbe était mal placé, donc je voulu le déplacer, sauf qu'il était impossible de la mettre en amont de la prise d'égalisation, car cette prise d'égalisation se situe d'usine à la sortie de l'évap, j'ai vu encore ça vendredi dernier en remplaçant un évap Frigabohn MRE210, il y avait un collecteur à la sortie de l'évap et tout de suite aprés le collecteur, la prise de l'égalisation!! :paf
donc à moins de mettre le bulbe sur le collecteur!?! :# :-o
pour la devinette de fylip, j'aurai dit que la buse est bouchée par rapport aux distributeur qui givre qu'en partie!
AGFroid
mars
pour ma part je coupe ce 1/4 et j'y mets un shraeder, et je fais un piquage bien plus loin afin de pouvoir faire ça comme il le faut.
Au pire si vous voulez pas de prise de pression, ça fait faire un tirage au vide du compresseur, un coupe tube un coup de chalumeau pincé brasé.
puis un autre coup de chalumeau pour faire un jolie piquage 1/4, un petit manchon 1/4, 30 cmde tube 1/4 brasure, tirage au vide, filtre deshy pour les puriste :b et en avant Simone. :-D
bidac
Citation : agfroid
salut
pour l'égalisation externe du détendeur, cela m'arriver souvent de passer sur des instals ou le bulbe était mal placé, donc je voulu le déplacer, sauf qu'il était impossible de la mettre en amont de la prise d'égalisation,
(vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée) V.Hugo
salut agfroid
j'ai installé quelques évapos friga et beaucoup avaient se piquage en tube 1/4 au niveau du collecteur et je suppose que c'est pour une épreuve d’étanchéité en usine (photo phylip22) . De toute manière lors du montage du détendeur je rectifiais le tir en plaçant correctement l'égalisation .
Cordialement
(vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée) V.Hugo