mars marsicon_post
oui je vois ça sur les panem ou petite cf negative avec moins d'1 m d'evacuation.

Ou bien il faut un cordon puissant qui chauffe que pendant les degivrages, ou une petite puissance en permanence.

glagla glaglaicon_post
bonjour à tous

Non mars je ne met pas d'armaflex sur le tube en pvc
Greg mes cordons ne sont jamais alimentés en permanence, ils sont alimentés en même temps que mes resistences de dégivrage. l'utilité de mes cordons est d'evacuer l'eau durant le degivrage, avant mon degivrage je n'ai pas d'eau, après je n'ai plus d'eau.
Je fais cette methode depuis près de 20 ans et je n'ai pas souvent eu de problème.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars marsicon_post
Eh bien en meme temps tu as raison, ce sont des habitudes prises , sans reflechir. Je suis content d'avoir partager ce sujet anodin qui nous prouve encore la multitude de façons de faire.

J'essaierai ces methodes de n'alimenter que pendant le degivrage.

J'ai un site je vais y etre un moment je vais essayer. :-D

Message édité par : mars / 19-04-2012 15:05



Message édité par : mars / 19-04-2012 15:06

agfroid agfroidicon_post
ok fred, merci! :=!

j'ai bien fais de poser la question, car sans cela j'aurai proposé au client la modification du cablage!! :paf :paf

A+
AGFroid
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour à tous,

Interressante discussion, qui mets bien en avant ... nos différents points de vues, et nos différentes façons de faire concernant un sujet aussi banal!

Mais revenons un moment sur la tuyauterie.... cuivre ou pas .. pour cette évacuation??

Le cuivre ayant bien la capacité " d'encaisser " certains chocs ( car plus résistant ) que le pvc, ce qui n'est pas un luxe, surtout quand on voit comment certaines chambres froides sont chargées par des vrais " bourrins "!!
Bourrins... grâce auxquels une évacuation en pvc serait détruite en cas de chocs divers!!

Voyez-vous d'autres avantages / inconvénients dans le choix cuivre plutôt que le pvc? ou inversément....

Je vous rappelle que le sujet de départ de ce post parlait bien d'un cordon de 6m!! ... Ce qui doit faire dans les 5m de " chauffe utile " !!
Pas évident de remplacer un cordon en silicone si long... sans devoir démonter une bonne partie de l'installation ( surtout qu'il y a certainement des coudes en cours de route )!!
Là aussi, si vous avez des astuces pour y arriver, nous sommes preneurs!!

A vos plumes les gars... sujet brûlant, si j'ose m'exprimer ainsi!! :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
mars marsicon_post
Eh bien malheureusement, la seule façon que j'ai trouvé de bien faire c'est effectivement de tous demonter et j'en profite pour refaire l'isolation, les fixations et une bonne verification de la sortie d'ecoulement de l'évapo car souvent le pvc a chauffer et devient bien cassant.

mars marsicon_post
Eh bien malheureusement, la seule façon que j'ai trouvé de bien faire c'est effectivement de tous demonter et j'en profite pour refaire l'isolation, les fixations et une bonne verification de la sortie d'ecoulement de l'évapo car souvent le pvc a chauffer et devient bien cassant.

Le resultat est propre mais c'est long à faire.

En général c'est du hors contrat donc le client paye après reception de facture, et me choppe en général lors d'une autre intervention. Je lui montre le resultat en demandant aux utilisateurs de faire attention et ça passe un peu près.

je pense changer de façon car en general dans les congels que j'ai ça me demande entre 3 et 5 heures selon la difficulté.

J'essaierai la methode autour du tuyau avec des colson comme attache.

Autement pour glisser le nouveau cordon ( car en general l'ancien est en morceau), j'utilise un guide fil acheter 9euros à brico depot ça marche super

Message édité par : mars / 21-04-2012 12:59

icon_post
salut

Plutot que des colsons utilise du scotch alu, et n'isole la tuyauterie que si c'est du thermorégulé [addsig]
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

marc pour ce qui est du tube PVC, dans la descente je le protège avec une protection alu (celle qui sert a proteger les tuyaux de gaz)
pour une longeur de 6 m, quand il est a l'interieur du tube, vu que je ne colle que un coté du coude, cela me permet de démonter toute ma tuyauterie, et ainsi repasser le cordon sans problème, et si pour raison x où y je suis obligé de coller entièrement ce coude, je le remplace par un té avec un bouchon, car en demontant le bouchon, je peux ainsi accéder a l'interieur du tube.

Mais comme je l'ai dit plus haut c'est une méthode comme une autre,
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
leonzorg leonzorgicon_post
Pour l'évacuation en cuivre :Meilleur conducteur de chaleur(dans le cas d'un cordon extérieur+évacuation calorifugée) je pense que j'opterai pour cette solution bon après le budget ... ;-)
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...