Non pente certe legere mais suffisant car c'est pas ça qui a été modifié et y a plus de probleme.
guitals
il y a un syphon commun pour les deux chambre. donc l'évap négatif n'est pas protégé des remontées d'air de la positive
mars
Le probleme est bien sur l'écoulement mais un parametre bien precis spécialement, à bien faire pour une congel.
Lukycold
Branchement en serie du syphon du négatif sur celui de la positif et celui-ci est boucher ?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mars
Citation : guitals
il y a un syphon commun pour les deux chambre. donc l'évap négatif n'est pas protégé des remontées d'air de la positive
Je sais pas si je dois te donner la victoire mais t'es mega chaud bouillant, chaque cf a son syphon, et ça coule dans le même pvc au final.
Lukycold
ne pas oublier le traçage du fond du syphon pour eviter la glace qui pourrai obturer le passage
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
guitals
il y a deux syphon?
mars
Allé allé c'est pas si loin :b
Les regles pour les syphons de cf négative :b
pierre
le cordon de chauffe situé a l'intérieur de la vidange négative est positionné dans le syphon de la ch + et fait remonter de la vapeur d'eau dans l"evap négatif
Lukycold
Un traceur dehors et un tracer dedans?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )