voila,j ai retrouver la fameuse doc de daikin intitulé ASTUCE CONTROLE DE CHARGE EN REFRIGERANT. donc voic mot par mot ce que dit la doc:
CONTROLE DE LA CHARGE EN REFRIGERANT (SPLIT)
le controle de la charge en refrigerant sur des systemes inverter nest chose facile.
en effet, la variation de vitesse du compresseur modifie sans cesse les pressions du circuit et rend impossible les interpretations des valeurs mesurées pour determiner si la charge en refrigerant est correcte.
LA SEUL METHODE SERIEUSE DE S ASSURER DE LA BONNE QUANTITE DE REFRIGERANT ( mise a part de faire simplement confiance a l auto diagnostic) D UN SYSTEME INVERTER EST DE RECUPERER,LE PESER ET REINJECTER DANS LE CIRCUIT.
cependant,il existe une astuce qui permet d obtenir une indication.
il s agit d effectuer,lors de la mise en service,des relevés de mesures (pressions,temperatures,intensité) dans le mode "marche forcée" qui serviront ensuite de references.
nous savons,en effet,que le mode"marche forcée" fixe la frequance du cp (66HZ pendant 15 minutes).
nous pouvons alors penser que,SI LA T° EXTERIEUR ET LA T° DU LOCAL SONT SENSIBLEMENT LES MEMES QU A LA MISE EN SERVICE, les relevés de mesures doivent etre pratiquement les memes.
ps: ce qui est ecrit en majescule,sur la notice c est ecrit en gras,mais moi je ne sais pas ecrire en gars.
:paf :paf :paf :paf :paf
si pour un simple mono split il faut mettre sur powerfull lors de la premiere mise en route puis garder soigneusement les relevés et esperer que le jours ou tu depanne tu as les meme conditions pour que tu soit sur de ta charge :paf :paf
si ce nest pas de la .....ca y ressemble vachement,donc j esper avoir fini par convaincre les dernier gaullois irreductible,fanatique de la potion magique SCix et SRix ;-) :-D
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"