Citation : guitals 

il y a deux syphon? 


oui un pour chaque cf voyons :b

le monteur qui a fait ça a suivi une certaine logique en mettant un syphon pour chaque mais il y en a un qui ne respecte pas les regles d'installation ( celui du négatif) ( la resistance d'écoulement marche très bien et sort correctement de la cf negative et rentre bien dans le syphon)

mars marsicon_post
Citation : Lukycold 

Un traceur dehors et un tracer dedans?

 


Je t'ai pas compris là? :#

Que veux tu dire par traceur?

Lukycold Lukycoldicon_post
Je donne ma langue à la chatte,,,,,Hi hi
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
guitals guitalsicon_post
tu as deux syphon ou pas?
mars marsicon_post
Citation : guitals 

tu as deux syphon ou pas? 


oui un pour chaque évapo.

Lukycold Lukycoldicon_post
Je voulais dire cordon chauffant. Peut être une erreur de puissance?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
pierre pierreicon_post
moi aussi :=!
guitals guitalsicon_post
pardon j'avais pas vu le cordon fonctionne tout le temps ou pas?
mars marsicon_post
Citation : Lukycold 

Je voulais dire cordon chauffant. Peut être une erreur de puissance?

 


Non comme tu le vois le cordon est classique et n'est pas mal dimenssionné.
Le seul reproche que je ferai et c'est un détails , c'est que ce cordon est plat et qu'en général on les utilise autour d'un tube et pas dedans, mais le probleme n'est pas là.



Le cordon chauffe en permanence , c'est pas ça le soucis.

Message édité par : mars / 12-05-2012 22:08

guitals guitalsicon_post
le syphon négatif se désamorce?