Le cordon ne vas pas couvrir la surface négative de l'écoulement?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mars
Citation : Lukycold
Je donne ma langue à la chatte,,,,,Hi hi
oui c'est ce que se sont dit les 3 dépanneur avant, donc 3 interventions,consequences un bac déformé sur un évapo tous neuf , donc sous garantie, et une petite, toute petite mise en demeure du client .
la chambre froide avait 2 mois.
Message édité par : mars / 12-05-2012 22:16
mars
Non le soucis n'es pas là, même si effectivement ça ne touche pas bien , l'ambiance dans le tube est suffisante pour empecher la prise en glace dedans.
guitals
donc le syphon ne se désamorce pas?
mars
Citation : guitals
le syphon négatif se désamorce?
Tu vois tu étais sur la bonne piste, mais pourquoi il se désamorce?
( regle sur syphon negatif)
duss
SOIR
Le syphon est dans le volume négatif?
Doué en tout, Bon à rien!
guitals
il doit être plus grand et former une lire?
Lukycold
Donc si nous avons un conduit bien dégagé le problème est soit transmi par ce tube ou alors cela se trouve à l'entrée du bac et syphon??
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mars
Le gars voulais faire un truc propre et esthétique vu que sur la meme colonne il y avait 2 syphons et en a oublier les règles de l'art, ou bien n'a pas voulu le faire en raison d'un leger manque de place pour parfaire son chef d'oeuvre.
fylip22
Bonsoir,
Peut-être qu'il manque un siphon spécifique pour une chambre froide négative, c'est-à-dire un siphon avec une colonne d'eau d'au moins 20 cm ?