Je suis d'accord avec toi sur la qualité du matériel et la fabrication chinoise ...
guitals guitalsicon_post
En consultant la doc, j'ai vue que la vem avait une température de service mini de -40°C. Si un de tes echangeur "dégueule" et que la centrale quand elle régule se rapproche du vide voir un peu plus bas le liquide contenue dans la bouteille descent à la température d'évaporation donc 0 bar relatif au R22 = ~-41°C.
Surtout que apparemment ton installation est surdimensionnée donc il est possible que te compresseur avec l'innercie aillent cherché bas en coupure bp.
Qu'en pensez vous les frigologues?