Petite question comment faites vous pour tester les flotteurs sur les groupe froid ou si vous avez un doute dessus ? Pensez vous que c’est plus facile à diagnostiquer avec un PC ? Sur du TRANE RTHD est il normale qu’il n’y est pas de filtre deshy ?
Merci à vous les frigolos !!!!
SFroid
Salut à tous les frigolos !!
Petit UP au cas où !!!
Merci à vous les frigolos!!!
Message édité par : SFroid / 02-07-2018 23:50
Message édité par : SFroid / 02-07-2018 23:50
SFroid
Salut à tous les frigolos !!
Je remonte le sujet au cas où !!
Merci à vous
fizz
Qu’est que tu entends par flotteur , les détendeurs???
Il y a bien un filtre sur la ligne liquide il me semble de mémoire .
SFroid
Salut à tous les frigolos !
Le flotteur c’est ce qui te permet de contrôler ton niveau de liquide dans ton évaporateur donc oui gérer l’ouvertu Ou la fermeture de celui ci par rapport à une consigne réglée dans les paramètres !!
kulilin
Salut, pour le contrôleur de niveau, groupe a l'arrêt niveau sup à 25mm
Sinon pour test, pas d'autre choix que de démonter et de le plonger dans de l'huile pour vérifier une lecture
(Consigne sur le groupe 0mm)
Plus de filtres desy sur chiller r134a depuis plusieurs années déjà (RTA comme RTH), comme l'huile piège tout...
Pas le choix GROS tirage au vide indispensable et contrôle au vacuometre
Message édité par : kulilin / 04-10-2018 13:24
SFroid
Bonsoir à tous les frigolos,
@ Kulilin merci pour le retour mais comment le
Tester avec de l’huile ? Tu a une manipulation spécifique
parce que après faut lui retiré cette huile !!
Cordialement
kulilin
Comme je te l'ai dit, il faut démonté le contrôleur et tu le test dans un récipient rempli d'huile... et oui je sais depuis la version D plus de vannes pour l'isolé donc... obliger de transférer tout l'évaporateurs vers le condenseur.