Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Techniques et technologies »» Détenteur rtad 180

Détenteur rtad 180#12200

2Contributeur(s)
freezer80fizz
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
freezer80 freezer80icon_post
Salut, je viens de réparer le condenseur du groupe
Je n'arrive pas à trouver la manipulation pour ouvrir manuellement le détenteur électronique
J'ai un pupitre opérateur ucm-cld
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
fizz fizzicon_post
Salut,

De mémoire :# :# machine à l’arrêt...menu opérateur ou setting puis test Exv de ton circuit.
Bon courage