Bonjour a tous, je viens vers vous pour avoir des avis ou retour d’expérience concernant les retrofit des compresseurs a vis.

J'ai sur un site ( station de conditionnement de légumes ) une installation profroid de 2005 qui se compose de 4 circuits sur deux échangeurs ciat pour refroidir une boucle d'eau glycolée.

Les compresseurs sont des bitzer csh8561-125y-40p, régime -15/+35 au r404a ( 200kg par circuit ), avec sous refroidisseur de liquide, le tout piloté par un automate Modicon TSX Micro. La consigne de la boucle est a -5. Les détendeurs sont des siemens MVL 661.20.2,5.

A votre avis, quel fluide serais le plus approprié pour un retrofit, il se trouve que j'ai un des circuits qui est quasiment vide suite a une grosse fuite, il serait dommage de repartir sur du r404 a l'heure actuelle.

Je suis conscient qu'un retrofit entrainera certainement beaucoup plus de complication que le fait de trouver le fluide le plus adapté. Au niveau automate je n'ai pas accès au programme en niveau A, la régulation du détendeur devra surement être remplacé.

Je précise également qu'il n'y a pas de refroidissement d'huile externe.

Je suis preneur de toutes infos qui pourra nous faire avancer sur le sujet, n’hésitez pas si vous voulez plus d'infos.

Bonne journée a tous et merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre.
jerome44 jerome44icon_post
bonjour
peut etre reflechir sur du 134a, au niveau huile c est de la bse 170 comme pour le 404. Au niveau detendeurs, tu es en siemens, tu dois pouvoir modifier ton fluide, idem pour l automate, tu dois pouvoir modifier ton fluide ainsi que la consigne BP. As tu contacté profroid pour voir ce qu ils en pensent, ils peuvent peut etre te proposer quelque chose?
Apres faut voir l ensemble de tes machines, heures de fonctionnement, revision des vis , sont elles d origines?
Il faut estimer le cout d un retrofit et estimer le cout sur une machine neuve, pourquoi pas NH3 ou propane?
A bientot
biellepiston biellepistonicon_post
Bonjour,

tes compresseurs datent d'avant 2010 (car ce sont des CSH8561, et gamme a changé en 20110 pour les CSH8563) donc tu devras faire un changement de joints.
tu peux éventuellement faire un retrofit au R448Aou R449A, la température de refoulement sera encore acceptable à ton régime de fonctionnement sans ajout de refroidissement d'huile.
les compresseurs CSH sont des compresseurs à vis semi-hermétiques avec séparateur d'huile intégré, mais optimisés pour des fluides comme le R134a : compte tenu de l'application avec du R404A le taux d'entrainement d'huile sera plus important, j'imagine qu'il y a un séparateur d'huile secondaire.

Dudgeon Dudgeonicon_post
salut
au r134 , tu perdrais beaucoup de puissance.
je verrais bien le rétrofit au r448 ou 449 mais en refroidissant l'huile ...pour l'été bien sur.
allez bye
AdrienRoux67 AdrienRoux67icon_post
Salut ! Pour le retrofit, le R448A ou le R449A sont des bons candidats. Ils sont plus écolo et compatibles avec le matériel existant avec quelques ajustements. Par contre, prépare-toi à revoir la régulation et peut-être le détendeur. Bon courage !
Halle Halleicon_post
Citation : MatBZH
Bonjour a tous, je viens vers vous pour avoir des avis ou retour d’expérience concernant les retrofit des compresseurs a vis.

J'ai sur un site ( station de conditionnement de légumes ) une installation profroid de 2005 qui se compose de 4 circuits sur deux échangeurs ciat pour refroidir une boucle d'eau glycolée.

Les compresseurs sont des bitzer csh8561-125y-40p, régime -15/+35 au r404a ( 200kg par circuit ), avec sous refroidisseur de liquide, le tout piloté par un automate Modicon TSX Micro. La consigne de la boucle est a -5. Les détendeurs sont des siemens MVL 661.20.2,5.

A votre avis, quel fluide serais le plus approprié pour un retrofit, il se trouve que j'ai un des circuits qui est quasiment vide suite a une grosse fuite, il serait dommage de repartir sur du r404 a l'heure actuelle.

Je suis conscient qu'un retrofit entrainera certainement beaucoup plus de complication que le fait de trouver le fluide le plus adapté. Au niveau automate je n'ai pas accès au programme en niveau A, la régulation du détendeur devra surement être remplacé.

Je précise également qu'il n'y a pas de refroidissement d'huile externe.

Je suis preneur de toutes infos qui pourra nous faire avancer sur le sujet, n’hésitez pas si vous voulez plus d'infos.

Bonne journée a tous et merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre.


Bonjour,

Pour le retrofit des compresseurs à vis, voici les essentiels :

Fluide de remplacement : Opte pour R449A ou R452A, vérifie la compatibilité avec les Bitzer.
Compatibilité : Assure-toi que les détendeurs et autres composants sont adaptés au nouveau fluide.
Automate : Consulte un technicien pour les ajustements nécessaires.
Fuites : Répare toute fuite avant le retrofit.
Refroidissement d'huile : Vérifie la compatibilité sans refroidissement d'huile.