Bonjour a tous les frigoriste !!

Voila je suis actuellement en BTS Genie frigorifique , et je suis sur un MPS de froid industriel , qui est en quelque sorte un projet de fin d'anee ou il faut faire les bilans frigorifiques , regulation de la machine etc...

je n'est pas encore commencer le sujet de MPS , mais je sais deja que je suis sur un SKID NH3 avec du CO2 en subcritique pour une usine de crustacés.

Si cela vous interesse je commence Lundi mon MPS donc je vous donnerai plus d'info .

J'aimerai savoir quelle sont les elements de securite a mettre pour le CO2 et les differences qu'il y as entre un Compresseur aux CO2 et Au R404a ..( exemple : je pense que le resort de clapet sont plus dur )

je sais deja que les pression sont importante , qu'il faut un groupe de maintien de temperature et un echangeur sous refroidisseur.

Merci de votre aide :-P

jp0065 jp0065icon_post
Salut

Qu'est ce que tu appelles un MPS ?

De mon côté j'essaie d'acquérir certaines connaissances (en auto-formation, l'AFPA m'a aguerri à l'autoformation :-) ) sur le CO2 (les centrales) et le NH3 (les skids).

Voilà actuellement l'état de mes recherches :

une mindmap sur le CO2 (il peut y avoir des erreurs)

https://www.mindmeister.com/fr/271231521?t=Uhk7LrYoWV

une mindmap sur le compresseur à vis (skid NH3) (il peut y avoir des erreurs)

http://www.mindmeister.com/256920404#info

Si tu sais te servir des outils numériques (google+ , google drive) et si ça t’intéresse de collaborer sur le partage de connaissance , envoie ton adresse gmail (oui il faut une adresse gmail pour google+ et le drive) en "message privé"

ça peut être intéressant, bien sûr s'il y a d'autre personne , y a pas de problème.

mars marsicon_post
MPS = Mémoire Professionel de Synthèse = pavé à se taper et qui fait mal aux cheveux :b.

Un conseil , pas besoin d'épater la galerie avec un MPS surchargé, il faut laisser des questions simples au jury, et se les poser aussi dans un autre dossier personnel ;-)
Vous êtes en BTS donc il faut rester à sa place, et pas partir sur du trop compliqué, car en face de vous il y a des pros qui maitrisent le sujet et les questions pièges ils connaissent.
C'est aussi un entretien d'embauche en situation réelle, réponses simples et ne pas hesiter à faire répéter la question si le sens n'est pas bien comprit.
Bon courage , j'ai encore mal à ma tête rien que d'y penser :b :-D
Apprenti-frigoriste Apprenti-frigoristeicon_post
bonjour,

Pour repondre a JP0065

Le MPS est un rapport a faire en detaillant tous les calculs des bilan frigorifique, Dimensionement des appareils, regulation etc...

Merci pour tes liens , je vais aller regarder sa dans la semaine.


Pour repondre a Mars

je ne compte en aucun cas epater la galerie , je recherche juste le plus d'information sur le CO2 afin de mieux comprendre les technologie sur se fluide car on en parle pas souvent en cours et cela je pense peut m aider car si un menbre du jury me pose une question un peu plus pousser sur le CO2 etant surment la partie que je vais traiter seul dans se MPS.

Le froid plus qu'un metier une Passion !!!
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

aprenti frigoriste que souhaites tu savoir sur le co2 plus exactement, as tu des connaissance sur les centrales en cascade ou booster :# :#
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Apprenti-frigoriste Apprenti-frigoristeicon_post
Bonjour ,

Pour repondre a GLAGLA

oui, j ai etudier en cours les schemas type Cascade et Booster.J'ai aussi eu la chance d'aller visiter une centrale R404a/CO2 dans un intermarche.

J'aimerai savoir quelle sont les elements de securite a mettre pour le CO2 et les differences qu'il y as entre un Compresseur aux CO2 et Au R404a ..( exemple : je pense que le resort de clapet sont plus dur )

je sais deja que les pression sont importante , qu'il faut un groupe de maintien de temperature , un echangeur sous refroidisseur et que les elements frigorifiques sont plus petit ainsi que les tuyauterie.

glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

Dans un premier temps je dirais
Des clapet anti retour en parallele sur les vannes a mains des postes froid.
Des detecteurs de fuites fixe a l'interieur des chambres froide.
Detecteur de fuite fixe en salle des machines
Voyant de report de defaut en cas d'alarme sur les detecteurs de fuite
Affichage specifiique a l'entree des locaux
Extracteur salle des machine ( et normalement dans les chambres froide aussi)
Mise a l'arret de la centrale co2 en cas de de non fonctionnement de la centrale positive (securite ou regulation)
Un groupe de maintien de pression
Des soupape de securite sur les compresseurs :paf
Des soupapes de securite sur les lignes (hp comme bp)
Je conseille de mettre des vannes a main speciale co2
En general tu as un pressostat hp a rearmement manuel sur la centrale co2

Voila ce qui me vient a l'esprit sur la securité, j'en oublie certainement, mais cela reviendra surement a moins que d'autre ne complete
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Apprenti-frigoriste Apprenti-frigoristeicon_post
Bonsoir

Merci a toi GLAGLA

si quelqu'un a d'autre chose a m'apprendre sur le CO2 je suis prenant :b


Le froid plus qu'un metier une Passion !!!
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

tu veux savoir d'autres chose...oui on peut t'aider mais que veux tu savoir...on veut bien faire les questions et les reponses mais je suis pas sure que tu y trouve un quelconque interet donc le plus simples est que tu poses des question concreteet on te donnera des réponse, car pourle moment on est dans le vague
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Herox Heroxicon_post
Pour compléter GLAGLA :
- on peut rajouter l'épaisseur du cuivre utilisé pour les réseaux C02 qui doit être sur-épaissis

Ensuite pour l'apprenti-frigoriste:
- la différence entre les compresseurs C02 et R404A, il n'y a pas que les clapets qui serant plus résistant toutes la composition du compresseur est plus récsitante ça va du clapet jusqu'au boulon de serrage . De plus pour une puissance froid équivalente le compresseur C02 sera beaucoup plus petit (en taille) qu'un compresseur classique aux R404A car tes rendements énergétique sont plus performant aux C02.

@+