quelles solutions techniques existent ils pour retrofité des installations semi indus et industrielles.
J'ai une installation fonctionnant au R22 charge en fluide 1500kg
huile: Zérice S100, compresseur à vis bitzer ( 3 cp "BP" et 2 cp "HP")
condenseur évaporatif Baltimore
A savoir :On a 3 évapos pour la Cf négative (-27°c) dégivrage gaz chaud
les évapos sont alimentés par pompe R22.
On a également un échangeur pour faire de l'eau glycolée( détendeurs thermostatiques).
Est il vrai qu'il n'y a pas de fluide de substitution dit"écologique" pour les installations fonctionnant par pompe à fluide.
Qu'en pensez vous?
Jérôme
A+
christ59
Deja cet une bien belle installe que tu as là :=! :=! bon je te dirais qu' il faudrait voir si ton installe peut supporter un passage au hfc , mais pour 1500 kg de fluide, je sais pas trop.
a bientot
A+
christ59
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
xavierc
Bonjour,
Je pense que pour une installation bi-étagée , une étude s'impose...votre fournisseur de fluide doit pouvoir fournir des solutions ???
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
jerome44
je voulais faire appel à des collégues qui ont ce genre d'installation( froid indus). Que comptez vous faire retrofit ou continuer au r 22.Cela a un cout pour le client?
detente
salut geromr 44
je pense que NH3 sera a meme de te repondre, il se fera un plaisir,
pour les fournisseurs de fluide ils sont pas tres compétant :paf :paf :paf
discus
Bonjour,jerome 44 c'est sure cout important pour le client.Attention avec une telle quantité de fluide ton client doit être enregistré en préfecture,il sera bien sur contrôlé en 1°. Faire une étude par un de tes fournisseur car 1500 KG ,c'est pas très courant......
@+DISCUS
nh3
Salut
Pour la question du retrofit, je pense qu'envisager de continuer au R22 est une option à oublier définitivement.
Pour un installation du type de celle de Jerome44 on peut peut-être envisager le R404a ou le R507.
Plein de paramètres à prendre en compte : le remplacement de l'huile, les joints à remplacer sur tous les organes, la baisse du COP de l'installation (attention aux puissances absorbées par le moteurs !!!!) et j'en passe.
L'étude par les fournisseurs ...........on oublie aussi ce n'est pas leur métier mais celui du frigoristeà part pour les petites installations. Par contre mon cher discus, des installations comme ça il y en a des milliers et une tonne et demi ça reste une petite installation.
Dans beaucoup de cas, on sera obligé de repartir sur des salles des machines neuves, avec caloporteur type glycol pour le positif, caloporteur CO2 ou CO2 en compression pour le négatif avec ammoniac à l'étage HP. Je ne crois pas trop à l'avenir du R404 ......dans quelques années on risque de le voir interdire comme le R22
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
jerome44
Donc on est d'accord, il vaut mieux tout" casser " et repartir sur du neuf.
Dans mon cas présent.Le client manque de place ou il est, il a prévu de déménager, d'acheter un nouveau terrain et de faire construire un nouvel entrepot ( la cf negative devrait faire 60000 m3 environ)
Dans le cas ou le client ne souhaite pas partir, ca va couter une fortune (surtout en période de crise) arret d'installation et d'activité pour son personnel, chommage partiel et cout de la transformation.
Certaines entreprises ne vont pas pouvoir suivre financiérement.
ca va impliquer des dépots de bilan et des fermetures.
jérôme
detente
Salut a toi jerome
ok ca engendre d'enormes cout mais bon si ta centrale est au R22 elle doit etre assé vieille non? Alors ton client il l'a amortie au moins 100 fois... 8-) 8-)
Je pense que tes travaux doivent se faire par plusieurs tranches étallé sur plusieurs années..........sinon apres tout tu reste au R22 recyclé en attendant :-? :-?
christ59
Citation : nh3
Salut
Dans beaucoup de cas, on sera obligé de repartir sur des salles des machines neuves, avec caloporteur type glycol pour le positif, caloporteur CO2 ou CO2 en compression pour le négatif avec ammoniac à l'étage HP. Je ne crois pas trop à l'avenir du R404 ......dans quelques années on risque de le voir interdire comme le R22
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
pour moi, aussi le R404a, sera bientot interdit sur des grosse capacite, il vont obliger les installations depassant une certaine capacite a passer au C0² en cascade, et les centrales booster ne sont plus interessante a cause de leur cout d'entretient et la quantite de fluide trop importante