bonjour tout le monde

alors voila je me pose une question n'ayant pas suivi de formation particuliere sur le r744 mais le pratiquant quand meme régulièrement sur 4 install dont 3 que j'ai mis en service tout seul comme un grand +1
(mon boss es radin question formation)

si on a besoin de vidanger entièrement un reservoir, la bonne methode c'est bien de vidanger en premier tout le liquide en verifier la pression à l'interieur du dit reservoir non ?

Car si on vidange en commencant par la vapeur en se disant "j'y vais tranquilement, mon liqide va s'evaporer gentillement je prend mon temps" c'est là que l'on risque de faire de la neige carbo

si quelque qui maitrise le sujet pouvais me conforter dans mon idée, ou bien m'empecher de faire un jour une grosse con.....

merci

au fait, c'est bizarre mais lorsque je me connecte je repasse sous l'ancienne interface :#
kulilin kulilinicon_post
personne n'a d'idées ?
:-(
avanlar avanlaricon_post
salut
tu dégaze en dessous de 7.8 bar ça devient du gaz carbonique quand tu dégaze ,(dans mon ancien entreprise on n avait 5 central o c02,)
avanlar avanlaricon_post
cest en dessous de -56 degre

mais ya des amis frigoriste ici ,qu'il manipule bien le c02
mars marsicon_post
Bonjour les artistes :b
Je manipule de temps en temps donc je suis loin d'être un spécialiste .
Ceci étant , il faut connaître la,spécificité du CO2 qui se transforme en neige carbonique en dessous d'un point que j'ai en mémoire environ 6bars si je ne me trompe pas .
Tu vas devoir vider ton réservoir , tu as 2 solutions:
Le vider en maintenant plus de 6 bars dedans en y injectant de l'azote en même temps par exemple , mais comment savoir quand tu auras plus d'azote ? Je pense quand ça sortira plus blanc :#
Autrement tu dégazes comme ça et comme lors d'un remplacement de cartouche deshy au CO2 , tu chauffes en même temps et apres avec un décapeur .
Meme avec de l'azote ,,je pense que le fond de ton réservoir il y a de l'huile et un peu de CO2 piègé donc tu n'auras d'autres choix que de chauffer à un moment donné .
Si j'ai dis des conneries qu'on me corrige 8-)

kulilin kulilinicon_post
merci mars, le coup de l'azote j'y avait penser (yes...)
mais ce qui me turlupine, dans le principe d'un degazage c'est que:

si on degaze un reservoir contenant du liquide en phase gazeuse on crée une ebulition du liquide qui à 5/6 bars va forcement le transformer en neige
(ça c'est ce que veut faire un de mes responsable. qui soit dit en passant n'a jamais manipuler...)

alors que si on degaze en point bas directement le liquide, celui ci se trouve en dessous d'un volume de vapeur se trouvant a une pression X donc logiquement en surveillant cette pression au moment de la vidange on doit pouvoir pousser tout le liquide dehors sans souci limite la neige formé a la sortie du flexible serait chasser par la pression.

en tout cas merci de ta réponse mars çà me conforte dans mon idée bisous
avanlar avanlaricon_post
ta une photo de ta central ou schema
ThierryG ThierryGicon_post
Bonjour

Attention au liquide qui va se détendre à la pression atmosphérique ! Risque de bouchon sur la canalisation !!!!

fortich
biellepiston biellepistonicon_post
Bonsoir,
Une petit schéma qui peut expliquer ce qui se passe
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
kulilin kulilinicon_post
les install que j'ai pour l'instant sont des SCM frigo et une profroid (que du sub critique)

j'ai pas le schema fluidique en tete mais il me semble que sur la profroid le reservoir et en parallele avec l'echangeur servant de condenseur


thierry si en degazant en liquide en ouvrant les vannes ... comment dire au 3/4 tu pense q'un bouchon pourrait se former?