Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Techniques et technologies »» cascade co2 ou transcritique

cascade co2 ou transcritique#10508

2Contributeur(s)
zicman76glagla
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
zicman76 zicman76icon_post
Bonjour a tous un client a un projet de refaire son installation de surgélation en discutant de son projet avec lui la question du co2
est inevitable en revanche une interrogation est venu que faire comme installation cascade 134/co2 ou tout co2 transcritique ou production eau glycole avec production par groupe aur290 pour condensation co2 sachant qu il n y a pas de froid positif
en attende de vos retour d'experience
bonne soiree
glagla glaglaicon_post
Bonoir a tous

Pour ma part se serait co2/EG.
Centrale co2 pour ton surgélateur et centrale EG pour ta condensation tu rajoutes un ballon sur la condensation de ton GEG, tu fais une recup de chaleur et tu vois ce que tu en fais chauffage, eau chaude...
Actuellement je fais une installation similaire 2 centrales co2 / 1 centrale EG pour la condensation, 1 ballon pour réserve d'eau glacée, et 1 ballon pour réserve d'eau chaude qui nous sert pour le dégivrage
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite