Pour avoir été embêté un nombre incalculable de fois:
Revenir aux bases :
Observer
Toucher
Enfin agir .
Si tu as de la neige ou glaçe au plafond, tu as 3 choses:
-sois mauvaise étanchéité des panneaux ou entrée chambre froide
-sois fin de dégivrage trop haut
-sois redémarrage ventilo trop tôt et projection de gouttelette qui givre
IL faut privilégier le temps d'égoutage qui est souvent trop court et permettre ainsi d'utiliser l'inertie des resistances pour finir la fonte , de plus cette energie est payée donc autant l'utiliser .
Il y a des vitrines négatives où le fin de deg est à +5 :b et ça fonctionne bien .
Il vaut mieux privilégier un temps d'egoutage de minimum 6minutes voir meme 10 et baisser de 2ou3 degré la temperature de fin de deg .
Beaucoup pensent qu'en augmentant le fin de deg ça fonctionnera mieux pour au final venir 10fois , puis dire cette install est nulle alors que çe sont eux les #TECHNICIENS# , enfin les techniciens qui ne surfacent que la première épaisseur de leur cerveau :b.
Bien vérifier l'étalonnage de la sonde de fin deg , la surchauffe à la evapo, la sonde de régulequi ne coupe pas en temps et en heure , l'étanchéité du passage d' électrovanne à l'arrêt .
Bref tout simplement notre travail et la base.
Bon je suis juste un peu chaud car un gars que je connai qui #connait# tout passe 4 heures pour un fil de débranché . jesors
Une resistance chaude ne refroidie pas instantanément , utilisés la au maximum . Je suis sur que tu résoudras ton problème petit padawan :b foufou
Redémarrage des ventilos à -8/-10 ou 5 minutes
Merci qui , merci bibi , je t'envoi mon RIB par MP jesors :b
Message édité par : mars / 23-04-2016 22:01