Bonjour,

J'aimerais savoir comment est ce que l'on définit la température de fin de dégivrage ?

Par exemple à l'installation, sur quelles bases choisit-t-on ce paramètre ?

Je lis souvent qu'il faut une température entre 8 et 12°C.. mais est ce suffisant pour configurer cela dans son installation ?

Ou il faut essayer et regarder ce que ca donne ?

Merci
Bonne fin de journée ;)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

les 8 à 12 °C c'est juste; mais en plus il est important de déterminer un bon emplacement pour la sonde de fin de dégivrage!!

et oui essayer et regarder sera nécessaire :-D

donc on la règle, on la place, on givre bien l'évap ; on dégivre et on regarde si toute la glace est bien partie; si nécessaire repositionner la sonde ou augmenter la T° de fin.

tu as tout compris :=!
bidac bidacicon_post
Bonjour,
Comment définir une température de fin de dégivrage?
Tout d'abord savoir placer la sonde de fin D au bon endroit c'est-à-dire là où la batterie froide est susceptible de capter l'humidité,où s'accumule la neige ou bien la glace au bout d'un certain temps de fonctionnement et souvent près des ouvertures portes pour les chambres négative ou positive pour les meubles ça peut-être différent car les sondes ne sont pas toujours placé danse dans la batterie mais dans la soufflerie et les constructeurs préconisent le nombre de dégivrage est le temps de sécurité suivant les régions
En espérant que ça puisse t'aider bon courage à plus salut
melo meloicon_post
Merci pour vos réponses !

La sonde est placée actuellement entre les ailettes de l'évaporateur.
Honnêtement je ne vois pas trop comment trouver le bon endroit... Mais je pense qu'elle est plutôt bien placer, parce qu'elle se trouve à l'endroit ou le givre était le plus présent lorsque qu'il commençait à s'accumuler.
L'idée de le givrer et lancer un dégivrage pour observer me parait bien mais la chambre froide négative en question est en fonctionnement, je ne peux pas me permettre de risquer d'arrêter son fonctionnement pour la chaîne du froid.
Je vais tester différente température mais en tous cas 12°C c'est trop peu! Les dégivrages sont trop court et du givre commence à apparaître sur le plafond devant l'évaporateur
..en écrivant ça je réalise que c'est la sonde qui est peut être mal placée .. Faut je creuse tout ça.. Vos idées sont les bienvenues ;-)

Message édité par : melo / 23-04-2016 12:07

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

comment est réglée la remise en route des ventilos après le dégivrage??

le dégivrage de l'évap n'est pas là pour dégivrer le plafond

cela m'étonnerait que les +12° soient trop bas

pour l'emplacement, tu réfléchis , selon moi, à l'envers: moi je regarde où la glace fond en dernier; pas où elle vient en premier, mais bien sûr le hasard peut faire que ce soit le même endroit :-D

bon courage
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,
Citation : melo L'idée de le givrer et lancer un dégivrage pour observer me parait bien mais la chambre froide négative en question est en fonctionnement, je ne peux pas me permettre de risquer d'arrêter son fonctionnement pour la chaîne du froid ...
Je vais tester différente température mais en tous cas 12°C c'est trop peu! Les dégivrages sont trop court et du givre commence à apparaître sur le plafond devant l'évaporateur
Tu nous parle de ... deux choses différentes!!

Selon ton type de régulation, peuvent très bien coexister .... deux type de régulations, " en temps " et " à température " ... et ce sera le premier des deux paramètres ATTEINT qui déclenchera la remise en froid.

Tu nous dis " ... en tout cas 12°C c'est trop peu ... ", ce qui me laisse ( un peu ) perplexe.
Es-tu ( au minimum ) certain que cette régulation " à température " soit la seule en cause??

Pour t'assurer du type de dégivrage mis en oeuvre, rien de plus simple: Tu lances un cycle .... et tu chronomètre le temps qu'il faut pour que ton installation rebascule en froid. Peu importe la température de début de cycle et peu importe la lecture de température à la fin du cycle, MAIS si sur différents cycles, le temps est le même ( que tes 12°C soient atteints ... ou pas ), la réponse sera sous tes yeux!! :b

-----------------------------

Second amalgame, tu nous dis " ... L'idée de le givrer et lancer un dégivrage pour observer me parait bien mais la chambre froide négative en question est en fonctionnement, je ne peux pas me permettre de risquer d'arrêter son fonctionnement pour la chaîne du froid ... "
Attention de ne pas confondre la température " à coeur de produit " ... de la température de " l'air ambiant " de ta chambre froide!!
La législation, pour déterminer une " rupture de chaîne du froid " ne se base QUE sur la température à coeur du produit!! Et que le lancement d'un cycle de dégivrage ne serait pas la cause principale qui rendrait tes produits impropres à la consommation.
Il faut donc arrêter de psychoter à ce sujet, inutile de te tourmenter pour celà ... Tu auras ( certainement ) d'autres soucis plus impérieux qui mériteront toute ton attention.

@+
dmarco dmarcoicon_post
Entièrement d'accord avec Aircofrigo :=!

Personnellement, de la glace ( ou du givre ) qui résiste à douze degrés ... Je demande à voir!! C'est impossible ...

Tu dois voir les paramètres dans leur ensemble, sans focaliser sur un point précis, faute de quoi, tu vas pateauger inutilement dans la semoule :b

@+
netsu netsuicon_post
C''est tout à fait possible au contraire dans plusieurs cas:

Dérive de la valeur de la sonde.
Sonde placée trop proche d'une résistance.
Sonde placée en haut de la batterie dans le flux de convection naturelle venant de la chauffe des résistances.
...

Pour bien faire, il faut placer le sonde de Fin Deg dans un doigt de gant en bas de la batterie et loin des résistances. Sauf si il n'y a qu'une résistance en bas de la batterie...
le froid est un état d'esprit.
netsu netsuicon_post
Et au fait, les gouttes de glace au plafond viennent d' un excès de chauffe... Il faut donc revoir le placement de la sonde FD ou baisser la température de fin dég...
le froid est un état d'esprit.
mars marsicon_post
Pour avoir été embêté un nombre incalculable de fois:
Revenir aux bases :
Observer
Toucher
Enfin agir .
Si tu as de la neige ou glaçe au plafond, tu as 3 choses:
-sois mauvaise étanchéité des panneaux ou entrée chambre froide
-sois fin de dégivrage trop haut
-sois redémarrage ventilo trop tôt et projection de gouttelette qui givre
IL faut privilégier le temps d'égoutage qui est souvent trop court et permettre ainsi d'utiliser l'inertie des resistances pour finir la fonte , de plus cette energie est payée donc autant l'utiliser .
Il y a des vitrines négatives où le fin de deg est à +5 :b et ça fonctionne bien .
Il vaut mieux privilégier un temps d'egoutage de minimum 6minutes voir meme 10 et baisser de 2ou3 degré la temperature de fin de deg .
Beaucoup pensent qu'en augmentant le fin de deg ça fonctionnera mieux pour au final venir 10fois , puis dire cette install est nulle alors que çe sont eux les #TECHNICIENS# , enfin les techniciens qui ne surfacent que la première épaisseur de leur cerveau :b.
Bien vérifier l'étalonnage de la sonde de fin deg , la surchauffe à la evapo, la sonde de régulequi ne coupe pas en temps et en heure , l'étanchéité du passage d' électrovanne à l'arrêt .
Bref tout simplement notre travail et la base.
Bon je suis juste un peu chaud car un gars que je connai qui #connait# tout passe 4 heures pour un fil de débranché . jesors

Une resistance chaude ne refroidie pas instantanément , utilisés la au maximum . Je suis sur que tu résoudras ton problème petit padawan :b foufou


Redémarrage des ventilos à -8/-10 ou 5 minutes
Merci qui , merci bibi , je t'envoi mon RIB par MP jesors :b