salut tout le monde

voila aujourd'hui je suis tombé sur un montage un peu bizarre, en faite sur la tuyauterie de refoulement juste en entrée du condenseur il y a un piquage à 45° avec une tuyauterie plus petite de moitiée qui retourne sur un piquage du reservoir, j'ai un peu de mal a comprendre le principe je ne pense pas qu'il s'agisse d'un maintien de pression du reservoir etant donné qu'il ny a aucune vanne de regulation
et le fait que le piquage soit fait en biais m'intrigue

l'intall et composé (dans les grandes lignes) un comp+separateur (un sab110)une vanne pm pour le maintien de pression du separateur, on remonte de 5m pour le condenseur, on redescend de 2m seulement sur le reservoir liquide ensuite on va vers la machine (que je n'ai pas vu, acces reglementé), on revient sur une acl et aspi compresseur

bref a premiere vu rien de bien sorcier si ce n'ai ce piquage que je pige pas

est ce que quelqu'un a déjà vu un montage de ce type entre le refoulement et le liquide? et quel est l'interet

j'ai cheché un peu de mon coté en rentrant ce soir mais que dalle :-(
mars marsicon_post
Je vais dire une connerie , mais comme ça j'apprends aussi :b, es tu sûre que c'est un piquage ? , et pas simplement un genre de renfort ?

kulilin kulilinicon_post
ben je vois pas pourquoi un renfort irait se raccorder a l'autre bout sur le reservoir liquide.
non se qui m'intrigue c'est qu'il soit fait à 45°vers l'entrée du condenseur, çà fait penser a un système genre venturi ou un truc comme çà... en meme temps j'en sais rien help
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne soiree a tous .
C est curieux comme montage . On va tout de meme pas injecte des vapeurs dans une bouteille liquide . C est insense .
Es tu sur que le piquage repart vers la bouteille liquide ?
Il ne part pas plutot vers un separzteur d huile ou un reservoir d huile .
Le fait que t ai deux colonnes cela implique une variation de puissance . Donc lorsqu il y a reduction de puissance la vitesse de fluide ne permet plus un retour adequat , d ou l interet de la double colonne . Retour gravitaire .
Mais sur une bouteille liquide :# hummm bizard .
Affaire a suivre car je trouve cela tres curieux .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
Je pensai que ta tuyauterie etait droite et directe entre les 2 éléments .
La piste d'un pseudo maintien de pression ou pousser le liquide un peu plus me plait bien , mais rien de technique , c'est juste que ça me plait, :b.
Bon il serait temps que j'aille bosser fainéant d'ouvrier :=! :b jesors mototo

Motiok Motiokicon_post
Saloute,

C'est un dégazage de la bouteille liquide que tu as.

Ton liquide n'arrive pas a s'écouler correctement et ton condenseur s'engorge et paf la sécu HP, ça fait un bouchon.
Avec cette tuyauterie le gaz piégé dans ta bouteille liquide est dégazé dans la partie haute de ton condenseur et repart se faire condenser. Du coup ton liquide peut s'écouler, la bulle est partie. Si tu fais pas ça (dans certains cas) ton gaz essaye de repartir dans la tuyauterie liquide et tu freine ton liquide...etc

C'est un montage que tu vois surtout en indus sur les condenseur évaporatif la tuyauterie dégaze le flotteur Witt.
D'ailleurs c'est un Sabroe ton compresseur donc ceux qui l'ont fait l'on peut-être simplement réalisé par habitude... , c'est tellement logique de dégager le gaz qui sert a rien dans la bouteille liquide pour aider a s'écouler le liquide qu'après tu te demande pourquoi c'est pas fait partout^^

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
kulilin kulilinicon_post
ah yes merci motiok :-P

c'est un peu ce que je pensez mais est ce que le fait que le piquage soit a 45° soit essentiel :#

c'est pour ça que je pensez à un genre de venturi

haloha halohaicon_post
hello :-D
juste pour ma frele culture frigoristique as tu des photos de ce montage ??
a plouch
un echec ? on rebondit !
kulilin kulilinicon_post
c'est vrai que cela serait plus parlant, j'en prendrait une lundi