bonjour
je souhaiterais savoir si qq d'entre vous à eu affaire à un système de refroidissement sur les Branson Vapor Degreasing System ??

pourquoi il ya 2 échangeur de chaleur ,2 ventilo,2 serpentins ??

bref comment ca marche dans ce systeme là ??
exemple ==> http://www.solventequipment.com/machines/rsp452-specs.html

http://www.solventequipment.com/machines/rsp406-specs.html

d'avance merci

Message édité par : ammine / 09-12-2016 17:48

mars marsicon_post
Bonjour , je sais juste que cela sert à maintenir le dégraissant froid afin qu'il ne s'évapore pas et que la cuve conserve un niveau de dégraissant stable ( pas d'appoint trop fréquent )
Je pense ( c'est qu'une idée ) , que tu as un circuit de maintien en température lors de l'arrêt machine, et un autre quand tu plonges des pièces sorties de démontage ou autre



mars marsicon_post
Machine fiable, surveiller les tubes condenseurs ( entrée et sortie) , vibration qui les fissures , les flexibles .

zenix zenixicon_post
Salut,
Sur les laveuses à solvant, les 2 circuits ont chacun une fonction différente :
- le premier contrôle la température du solvant dans la cuve
- le second génère un bouchon d'air froid au dessus de la cuve lors du lavage et condense les vapeurs de solvant qui retombe dans la cuve . ça limite les déperditions de solvant qui sont très volatile, et qui rendent fous nos détecteurs de fuites