tunnel de congelation #11702

2Contributeur(s)
soficoolMotiok
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
soficool soficoolicon_post
voila mes amis .j'ai un tunnel de congélation a installer. avec un groupe de condensation cp bi étage d'une puissance frigorifique de 23 kw.avec un système de refroidissement inclus. évaporateur muni de double batteries avec 02 entrées et 02 sorties. freon R404
question :est ce que je doit utiliser 02 détendeur en divisant la puissance / 2. ou bien un seul détendeur help pour les deux batteries? sachant que les 02 sorties de l’évaporateur sont du 54mm et l'aspiration du compresseur est du 42mm
merci help
salut mes colegues
Motiok Motiokicon_post
Salut,

1 détendeur pour une batterie du moment que c'est bien équilibré en longueur de tube (entrée et sortie), y'a pas de raisons que ça pose problème.

Pour tes diamètres bah, ça dépend de comment tu as fait tes calculs de puissance, débit, perte de charge, les compresseurs sont pas fabriqué sur mesure pour l'évaporateur que t’achète a côté.
Faut penser aux retours d'huile, si la tuyauterie est trop grande tu va piéger de l'huile et si elle est trop petite t'aura une grosse perte de charge/bruit dans les tuyaux... etc
Voir avec la personne qui a dimensionné le matériel.

Sinon t'es au courant que le R404A est en voie d'extinction, que son prix a triplé en 6 mois + difficultés d'approvisionnement ?