La température de liquide devrait être quasiment égale a la température de condensation (ta HP ) si elle est plus basse c'est qu'il y a une "réserve" d'ammoniac qui se sous-refroidis dans la TAR.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Titi50
Merci à tous pour vos réponses, en effet j ai un engorgement de la tar en liquide (j ai constaté ce matin un sous refroidissement de la tuyauterie en amont du witt) d ou la montée en pression des compresseurs .nous partons donc sur un remplacement du witt par un système plus efficace .
Titi
Motiok
Un Witt c'est tout de même un bon système... reste a savoir s'il a bien été dimensionné et si comme décrit plus haut il y a cette tuyauterie de dégazage qui permet de dégazer le gaz du Witt pour éviter de "boucher" la tuyauterie.