Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Techniques et technologies »» Compresseur centrifuge

Compresseur centrifuge #11988

3Contributeur(s)
SFroidglaglaMotiok
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

Merci pour ton aide motiok :=! !
Par contre pour rentré un peux plus dans les détaille de
l’economiseur comment fonctionne t’il réellement car en gros il
y’a 2 flotteur un qui gère le niveau de liquide dans celui ci et un qui
gère le niveau de liquide dans l’évaporateur c’est ça ? De plus il y’a le piquage avec la détende ceux ce qui lui permet de fair office d’economiseur Pour un meilleur sous réf ?

Cordialement

Message édité par : SFroid / 03-11-2018 10:24

Motiok Motiokicon_post
Tes flotteurs sont des comme des "chasses d'eau", dés que le liquide fait monter le flotteur, le liquide est chassé dans l'échangeur suivant, tu ne gère aucun autre niveau.

A la limite tu as juste les piquages N3 et N4 sur le condenseur pour assurer le l'ouverture du flotteur HP seulement lorsque tu as le niveau suffisant pour le sous-refroidissement. (c'est peut-être ce que tu as essayé de dire, j'ai pas compris)

Si ton niveau évaporateur change c'est uniquement si tu as trop ou pas assez de fluide dans l'installation. Toutes les installations n'ont pas forcement des vannes de régulation ou de contrôle de niveau.

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

Bonjour Motiok ,
Les piquage n3 et n4 permettent l’ouverture du flotteur alors
en gros du liquide passé par le condenseur je comprend pas réellement
servent à quoi ces piquages !!
C’est la détente FCV 107 qui est au dessus de l’économiseur celle ci permet de maintenir une pression constante dans celui ci ? Merci Motiok

Cordialement