Bonjour, Je cherche un groupe de refroidissement pour refroidir un inducteur de forge.
La température de sortie est de 80 ° il faut la ramener entre 25 et 40 maxi .
J’hésite entre un refroidisseur avec un compresseur et un système dit aero (un simple échangeur avec un gros ventilateur) .
Je me suis procuré une notice d'utilisation et de mise en service et voici ce qui est écrit:
Conditions standard de fonctionnement:
En conditions standard, la température de sortie du liquide réfrigéré doit être comprise entre 0°C et 25°C.
Concernant les températures supérieures à 25°C, contacter le Constructeur pour effectuer les réglages du chiller.
Conditions durant le fonctionnement:
La température d'entrée du liquide réfrigéré ne doit pas être supérieure à 30°C
Le commercial me dit que je peux brancher en directe mon arrivée d'eau chaude à 80° et que le groupe fait son mélange en interne. Mais c'est un commercial , il achète en Italie et prend sa marge. Et pourquoi préciser sur la notice que l'eau ne doit pas être supérieur à 30°.
S'agit il d'une mauvaise interprétation de ma part ?
Certains mon avoué à demis mots que ce type de refroidisseurs n'apprécie pas de recevoir de l'eau trop chaude.
Faut il que je rajoute un ballon tampon et une vanne mélangeuse pour rabaisser l'eau d’entrée à 30° ?
Merci de votre retour, car je n'ai d’avis que de gens qui maitrisent parfaitement le calcul de leurs marges et moins bien la production d'eau tiède.
Bonne journée.
frigotahiti
bonjour,
en effet, je pense qu'une entrée d'eau à 80°c c'est trop haut
sur des matrices, j'ai toujours vu des systèmes avec ballon tampon, une pompe primaire et une secondaire.
après tout dépend de ton débit d'eau pour le refroidissement de l'inducteur
cdt