quelqu'un connait 'il ce système de refroidissement;
http://green-westafrica.com/
en fait je recherche un retour d'expérience des AERO avec refroidissement type MEDIA que font les constructeurs comme BALTIMORE etc... pour connaitre le rendement constaté sur le terrain.
Merci @+
Lukycold
Salut detente,
Les systèmes adiabatiques fonctionne bien cependant les rendements sont très tributaire de l'hygrométrie extérieure.
Sur leur fiches commerciales il annonce un rendement de 13°C (a 30% et 35°C ext)ce qui génial mais si je prend les paramètre de chez nous en Nouvelle Calédonie (35% et 70%).le rendement n'est plus du tout le même je descend à 5°C de rendement.
J'en avais un sur un site qui a été arrêté car trop de poussière et cela ce colmatai trop rapidement
Il ne faut oublier la consommation d'eau car je suppose que le système doit déconcentré afin de renouveler l'eau. L'entretient (légionelle?)
www.meteociel.fr/observations-meteo/humi.php?archive
Ci-joint un lien qui te donne les enregistrements de l'hygrométrie à la date et heure que tu désire.
A+
frigopathe
salut dédé,
tu peux passer sur montauban, johnson indus y fait une base Intermarché, normalement avec ce style de condenseur.Ils font la même à béziers, et ont aussi mis ca chez un de nos clients.
Chez lidl, le nouveau concept, c'est des vitrines en groupe logés, avec un condenseur à eau par élément et l'eau est bouclée sur un dry cooler adiabatique.
tout ce que je peux dire c'est que dans quelques années, malheureusement, on se mettra des coups de machettes dans la tronche pour un litre d'eau si précieux, que l'on gaspille aujourd'hui, sans y prêter attention.
Alors que ces fabricants prosperent bien, car dans qques années, leurs systemes seront plus que proscrits.
a+
JPO
C'est justement l'avantage d'un refroidissement adiabatique : consommer très peut d'eau.
on divise environ par 20 pour arriver a des perf quasi identique qu'une tour à eau!