Index du forum »»  Froid Indus Montage, soudure »» Bouteille BP NH3

Bouteille BP NH3#8304

6Contributeur(s)
JPOYosneefrigopatheMotiokspv49Mouton85
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Yosnee Yosneeicon_post
Frigopathe,

J'ai une dent contre Clauger!! Ils n'ont jamais donné suite à mes candidatures!!

Est-ce que vous utlisez le système U-turn sur vos skids ammoniac?
Mouton85 Mouton85icon_post
Une méthode de dimensionnement que j'avais vu en cours si ca t'intéresse! (un peu à la bourg certes)

Pour bouteille horizontal :
Vitesse de séparation (m/s) : k * (rohliquide * rohvapeur /rohvapeur)^0.5
(k:Pour des faible retour de liquide (flood) on prendra 0,06 / roh liquide et vapeur dans la bouteille BP)
Longueur de la bouteille (m) : v * t
(t:temps de séparation en fonction du débit)
Section de la bouteille (m²) : Qva / (v * r)
(Qva:Débit aspiré par les cps / r:fraction de gaz flood : 70% de gaz?)
Diamètre de la bouteille (m) = racine (4S / pi)

Si il y a des erreurs ou des remarques n'hésitez pas à me corriger :).