Donc si j ai bien compris le calcul ca fait un volume=3000 litres.
Parcontre j ai pas compris pourquoi tu refoisonne la puissance de la centrale étant donné quelle est déja foisonnée par raport aux évapes de 0,8%.
fridebidehu
bonsoir benmo,
ça fait 4500 litres avec mon calcul.
pour le foisonnement, j'ai considéré que tu avais pris une marge de sécurité de puissance sur ton groupe.
la connerie, c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire...
benmo
Donc tu me conseille de me fier à la puissance réel de la centrale ou bien
Je dois foisonner comme tu as fait.
Sinon à part c est une bonne technique de tête j allais
Mettre une 4000l .