salut,

aujourd'hui je suis intervenu sur une vanne trois voies analogique, l'ordre de commande est du 4/20 mA.

a mon arrivée, l'instal est en panne, bien que le régulateur soit en demande, sortie activée mais vanne 3 voies en position intermédiaire entre ouverture 100% et fermeture 100%.

J'ai d'abord pensé à une mauvaise info de commande car aprés ouverture manuelle à fond et une fermeture manuelle à fond, la V3V revenait toujours à la même position.

Le pb c'est de vérifier l'intensité du signal sans milliampéremétre.Je me souviens cependant d'une méthode qui consiste à débrancher un des fils de commande et d'insérer le testeur en série.
Cependant je n'ai eu qu'une valeur en position Volts continu (18.5).

Voyant ca, c'est donc la V3V qui a perdu les pédales, donc j'ai du la recalibrer.

Bref, est ce que la méthode de mesure est bonne? Comment oeuvrez vous pour mesurer un signal en milliampéres?

merci a+
jerome25 jerome25icon_post
Bonjour

Tu mets en série une résistance de 150 ohm comme ça tu mesures la tension aux bornes de la résistance.

A+
marcel11 marcel11icon_post
salut pat
Le 4/20 ma c'est pas pour commandé directement la vanne c'est soit une info d'un capteur de position soit la sortie d'un régulateur qui passe par une interface de puissance.
4ma sous 18 v ça fait pas beaucoup d'énergie pour bougé ta vanne 3 voies
le 4/20ma c'est une source de courant constant en quelques sortes et ta tension varie en fonction de l'intensité,
tu met ton multimètre en serie en position ampere et tu dois mesuré ton intensité (il faut déplacé les cordons selon le modèle) +1 jesors jesors jesors jesors jesors
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : jerome25 

Bonjour

Tu mets en série une résistance de 150 ohm comme ça tu mesures la tension aux bornes de la résistance.

A+
 


Bonjour,

mettre une résitance d'une telle valeur dans un circuit dont on veut mesurer le courant (si petit de plus) c'est fausser la mesure! :-o

ta R en + va changer la valeur du I qui passe; donc je ne comprend pas ta démarche :-(

si tu veux travailler de la sorte, alors il faut placer un shunt adéquat; cela se fait en général pour mesurer des courants plus fort.

ici le I est tellement faible qu'il n'y a aucun intérêt à agir de la sorte.
l'ampèremètre en série dans le circuit est , pour moi, la solution normale.

à+
jerome25 jerome25icon_post
citation frigopathe:
Le pb c'est de vérifier l'intensité du signal sans milliampéremétre.Je me souviens cependant d'une méthode qui consiste à débrancher un des fils de commande et d'insérer le testeur en série.

bonjour

si tu mets un testeur en série, obligatoirement tu mesureras une intensité

- pour mesurer ton courant tu dois te mettre en série, tu débranches un fil et tu branches en série ton microampermetre

comme tu dis, si tu n'as pas de microampermetre, le seul moyen c'est de brancher une resistance de valeure connue en série et tu mesures la tension aux bornes de la résistance, il faudra calculer ta tension U=R I
ça peut te donner une info
a+
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Sinon tu peux aller au Bricomarché du coin et un multimètre ça coute 10 € ;-)

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

motiok ,merci je savais que je pouvais compter sur toi :=! :-)

marcel, le 4/20 mA est bien le signal émis par le régulateur pour commander la V3V. Le régulateur converti un écart à la consigne de température, en 4/20 mA.

A l'erreur de mesure prés, les 18.5 que je mesure en mettant mon voltmétre en série entre une des bornes du signal et la V3V, ne pourrait t'il pas etre mes 20 mA attendus?

Jerome, merci j'essaierai cette méthode, et théoriquement je devrais mesurer 3 volts, mais j'ai bien peur que ce soit dure à mesurer

a+
marcel11 marcel11icon_post
donne moi la ref de ta vanne 3 voie,pour moi le 4 /20 ma c'est pas pour commandé des vannes 3 voies surtout en 12 ou 24 V ça fait pas beaucoup de force pour bouger ton moteur jesors jesors jesors
tiens je te donne un lien http://www.volta-electricite.info/La-boucle-analogique-4-20-mA.php
le 4/20 ma c'est que pour des capteurs le le répète bisous bisous bisous bisous bisous bisous ta vanne et commandé avec plus de puissance ou plus de tension si tu veux moins de courrant jesors foufou foufou foufou foufou foufou

Message édité par : marcel11 / 06-06-2014 21:52

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journée àtous
marcel, le 4-20ma sert uniquem3nt de signal. la vanne ou le cerveau moteur a d3ux circuits. un de puissance generalem3nt du 24vcc et un signal qui peut etre de 3 sortes: le plus commun et le plus utilisé le 0...10vdc. ensuite le 4...20ma et par variation de resistance " thermistance" qui 1git directement sur le % d ouverture ou fermeture.
je ne compr3nd pas coment tu fait le li3n entre 4..20ma et puissance pour le moteur :#,
frigopath, si tu as une GTC, as tu vérifié que la vanne n a pas ete forcée manuellem3nt a 50% sur la GTC ?.
quand tu dit que tu l a forcee manuellement, tu veux dire directement sur la vanne? ou via la GTC ?
si le forcage a ete realiser sur la vanne directement, c est normale quelle revient a sa position initiale.
si le forcage tu l as realiser via GTC ou interface du regulateur et que la vanne souvre et se ferme bien en fonction de l ordre donné, ta vanne est bonne,mais le signal n est pas en adéquation avec les besoins.
a ce moment il faut vour quelle valeur est erronée. sonde..etc.
pour la mesure je ne connais pas l astuce alors je suis preneur pour les info ;-),j ai un multi qui mesure les ma :b 8-) :-D. c est bien,mais du coup je me dit, he bien si mon multi ne m offrais pas cette ppossibilité je serai dans la m.... :-?.
je testerai aussi question de ne pas laisser p1sser une bonne astuce a l ancienne :=! :=!
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

pour moi ton 4/20 mA proviens d'un capteur, soit une sonde de température ou d'un transducteur de pression qui envoie a un régulateur une info comprise ente 4 et 20 mA "c'est une commande" qui lui te la retranscrit et te sort un signal en 220v AC pour les servos-moteurs en 3 points ou les servos-moteurs thermique ou un signal en 0/10 Volts DC pour les servos-moteur progressif. Quelle est ton application volet d'air, régulation eau glacée, chauffage ,production ecs.
Il ne faut donc pas chercher a mesurer un 4/20mA mais un signal en 220 Volt ac ou un signal en 0/10 Volt AC.
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.