Petite question que je me posais suite à une réunion avec une personne de notre be!
Le rôle de notre bouteille séparatrice BP est de dissocier le gaz du liquide pour éviter que les compresseurs aspirent du liquide et également alimenter nos échangeurs de type "flood" donc peu de liquide. (NH3)
Actuellement, sur cette bouteille nous avons 3 échangeurs (1500 / 900 / 600 kW - Les deux petits échangeurs ont un soucis avec les normes), l'idée c'étais de virer les deux petits et mettre un échangeur de 1500 kW cependant notre collègue du be nous dis q'avec 2 de 1500 kW nous devons changer la bouteille BP car elle est sous dimensionné.. Pourtant on ne change pas notre débit aspiré par les cps, notre vitesse de séparation doit rester la même.. ?
Bref, je ne comprend pas..
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne help
Thx
Mouton
Motiok
Salut,
j'aurai dit pareil que toi... il n'y aurait pas une histoire de taille de tuyauterie ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
detente
Petits échangeurs = petit débits,
gros échangeurs = gros débit
= grosses fluctuation de liquide
= + de liquide donc pour pouvoir pallier a ces fluctuations et toujours alimenter les échangeurs
= risque de coup de liquide
?????????????????????Non :#
Motiok
Peut-être qu'il a pris un taux de re-circulation différent de celui qui était pris a l'époque de la conception de la bouteille.
Résultat échangeur plus petit, moins de surface, pincement plus grand et donc moins cher :#
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Mouton85
Le débit dans nos échangeurs ne va pas énormément varier à part si on part si de la plus grosse tuyauterie mais est ce qu'on ne s'y retrouve pas à changer un 900+600kW par un 1500kW? Vous pensez qu'il y a beaucoup de fluctuations au niveau d'un échangeur flood (étant donnée que notre échangeur de 1500 kW est à la bonne hauteur le 2ème devrait également l'être?)
Etant donnée que nous sommes avec des échangeurs flood, même en augmentant notre surface d'échange le taux de recirculation devrait très peu varié car on vaporisera peut être un peu plus de liquide mais pas des masses ..? (enfin pas au point de changer une bouteille, je pense..)
frigopathe
salut,
ne faudrait t'il pas se servir des 2 entrées bouteilles BP (600 et 900 kW) ainsi que des 2 sorties bouteille BP (600 et 900 kW) pour faire un seul collecteur entrée échangeur et un seul collecteur sortie échangeur tout en essayant d'équilibrer les piquages en fonction de leur section et des longueurs de tuyauterie.
L'inconvénient à avoir 2 sorties en phase liquide piquées sur un collecteur, à la moindre perte de charge, un côté sera peut être plus sollicité que l'autre. Donc a mon sens peut être perte de puissance.
netsu
Salut!!
Pour utiliser les deux alims 600kw et 900kw il faut les réunir (avec des tés...) cela crée des pertes de charge qui vont réduire considérablement le débit dans le nouvel échangeur (le taux de recirculation risque d'être (trés) inférieur à 1...).
Idem si on utilise l'alim 900 kw seule.
Si jamais le taux de recirculation ne descend pas sous 1 la vitesse sera plus élevée que prévu au départ à la sortie de l'échangeur (dans les deux cas). Ainsi, la longueur / hauteur prévue pour la séparation des phases liquide et vapeur risque d'être insuffisante (coups de liquide).
Le BE a raison: changer la bouteille est le plus sûr... snif
le froid est un état d'esprit.
Mouton85
Citation : netsu
Salut!!
Pour utiliser les deux alims 600kw et 900kw il faut les réunir (avec des tés...) cela crée des pertes de charge qui vont réduire considérablement le débit dans le nouvel échangeur (le taux de recirculation risque d'être (trés) inférieur à 1...).
Idem si on utilise l'alim 900 kw seule.
Si jamais le taux de recirculation ne descend pas sous 1 la vitesse sera plus élevée que prévu au départ à la sortie de l'échangeur (dans les deux cas). Ainsi, la longueur / hauteur prévue pour la séparation des phases liquide et vapeur risque d'être insuffisante (coups de liquide).
Le BE a raison: changer la bouteille est le plus sûr... snif
Je ne comprend pas?
1- Perte de charge donc taux de recirculation plus faible <1 = Mauvais échange
2- Si >1 pas de séparation du fluide au niveau diphasique = Risque coup de liquide
Or si je ne me trompe pas, sur une instal type NH3 avec flood on a des taux t=[1.2;1.5]?
Mouton85
Citation : netsu
Salut!!
Pour utiliser les deux alims 600kw et 900kw il faut les réunir (avec des tés...) cela crée des pertes de charge qui vont réduire considérablement le débit dans le nouvel échangeur (le taux de recirculation risque d'être (trés) inférieur à 1...).
Idem si on utilise l'alim 900 kw seule.
Si jamais le taux de recirculation ne descend pas sous 1 la vitesse sera plus élevée que prévu au départ à la sortie de l'échangeur (dans les deux cas). Ainsi, la longueur / hauteur prévue pour la séparation des phases liquide et vapeur risque d'être insuffisante (coups de liquide).
Le BE a raison: changer la bouteille est le plus sûr... snif
Je ne comprend pas?
1- Perte de charge donc taux de recirculation plus faible <1 = Mauvais échange
2- Si >1 pas de séparation du fluide au niveau diphasique = Risque coup de liquide
Or si je ne me trompe pas, sur une instal type NH3 avec flood on a des taux t=[1.2;1.5]?
netsu
Salut!
Si par "flood" tu entends "thermosiphon sans pompes", ça peut être bien moins!
La dernière que la Maison a faite est donnée pour 1.025 à pleine puissance (la mode de la réduction de la charge...) Donc moins encore à puissance réduite...