J'arrive à ouvrir ta doc, passer moi le lien merci
bonsoir ci-joint le lien pour la doc :http://www.johnsoncontrols.com/content/dam/WWW/jci/be/industrial_refrigeration/downloads/070-410_iom_rxf.pdf
et un premier calcul. pour le rendement volumetrique (êtav ou nv) des compresseurs à vis j'ai choisi 0.88 vu le taux de compression mais en choisissant un meilleur rendement comme 0.95 on obtient alors une puissance de 79kW. de même pour la vitesse de rotation, j'ai pris celle de la doc.
bonne soirée, a plus. [addsig]
Pièces jointes2
bonjour,
je suis "un peu juste " avec mes 73 kW !
j'ai trouvé cette annonce plus digne de confiance que mon hasardeux calcul honte
Moi j'ai trouvé 92kw avec un moteur électrique de 110kw
Sur mon compresseur j'ai un moteur de 90kw donc j'ai besoin de la puissance avec 90kw.
Merci à tous .
cher Benmo, merci pour ton mp où tu me remercies pour les infos.
en revanche pour ton dernier post :"Moi j'ai trouvé 92kw avec un moteur électrique de 110kw
Sur mon compresseur j'ai un moteur de 90kw donc j'ai besoin de la puissance avec 90kw."
le "moi j'ai" est un peu abusé je trouve et puis pour le problème : 110kW elec donnent 92kW frigo .... 90kW elec donnent (en estimation cavalière : même bécane,même régime, même fluide) xxkW frigo... mon fils qui est en CM1 n'étant pas inscrit sur le forum ne pourra pas donner la réponse.
Ceci est dit sans animosité ni aigreur, mais il y a un moment où quand tu poses un question il faut fournir un effortde reflexion pour participer à la réponse et ne pas attendre que ça tombe tout cru dans la bouche.
cordialement, 2bonnets.
PS: tu peux aussi appeler n'importe quel fournisseur qui te fournira les tables de puissances avec les références complètes de ton compresseur et de ton moteur elec et de ton groupe. [addsig]