avec un cordon chauffant sur la bouteille de fluide no souci!!
je précise que lorsque je le fait sur un circuit froid commercial, je charge direct dans la bouteille liquide et je met la charge totale sans demarrer, aprés si il n'y a pas de bouteille liquide j'ouvre la vem si il y a une, comme ça mon fluide peut aller dans l'évap et dans le condenseur, un cordon chauffant autour de ma bouteille et voilà!!
aprés pour ce qu'il peut rester dans le flexible, je vais te dire je m'en fous un peu, si je peux pas faire autrement ben je dégaze le flexible, faut pas déconner non plus! :-D
AGFroid
AAC
Re,
la tu parle de froid non de chaud. Pour le froid rien de plus simple tu ferme ta vanne liquide et tu met en route ton compresseur aspirera l'integralité de ton fluide puis tu n'a plus qu'à débrancher ton raccord rapide et à reouvrir ta vanne. Tu respecte la loi et surtout tu respecte la planete sur laquelle tu vis et que tu va laisser à tes enfants.
agfroid
franchement je ne suis jamais intervenu sur une groupe chaud seulement, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrait pas faire pareil qu'en froid com,
ta prise de pression sur ces pac elles est sur la hp?
normalement tu dois pouvoir charger, instal a l'arret, la totalité de la charge meme si tu n'as pas de bouteille liquide sur l'instal (pas besoin de fermer la vanne départ liquide en froid com et je ne charge pas par le compresseur, direct de la bouteille de ff à la bouteille liquide de l'instal)
meme si le condenseur de la pac n'est pas assez grand pour contenir la charge le fluide migreras vers l'évap (instal à l'arret), en chauffant un peu ta bouteille de ff tu doit pouvoir charger la totalité sans démarrer et sans station de transfert.
aprés ca qu'il reste dans le flexible tu le renvoi dans une bouteille de réccup si tu veux, mais bon faut pas abuser, ce n'est que mon avis, mais je vois comment sont recharger les clims voiture, sans parler des aérosols qui sont pluvériser par du 134a, je relativise les 50gr que je dégaze avec mon flexible!
n'en déplaise au puriste! :-D
AGFroid
marcel11
Salut greg j'ai un GEG chaud seulement il rentre 80 KG de R 407 C et a l'arrêt seulement tu peux pas tous mettre ,il faut se servir de l'api sur le CP pour faire le plein
ou des prises teste qui donne la BP
agfroid
salut marcel
ok mais tu as bien une prise de pression sur l'aspi!!
et as tu essayé de chauffer ta bouteille pour finir la charge?
je l'ai eu fait mais sur de petite quantité, 7 kg cet hiver sur un sky air réversible, et j'ai tout chargé en liquide sans démarrer l'instal, j'ai commencé par le coté liquide, et une fois que la pression s'est égalisé avec la prise vapeur (donc le fluide à fait le tour du circuit) je termine en chargeant par les deux prises de pressions
quelle différence y at'il avec ton geg chaud seul?
les échangeurs plus petits peut etre? :#
AGFroid
marcel11
Salut Greg
mais avec 80 KG il te faut plusieurs bouteille surtout dans mon c'est sur le toit d'une usine et tu monte par une échelle fixé au mur et le matis a la corde
et tu vide jamais toute les bouteille surtout en été quand tu equilibre des pressions
agfroid
oui c'est sur!! :=!
AGFroid
marie25
Citation : duss
Salut
Il y a forçement une v4v pour les dégivrages.
Je n'ai vu nul part que ce modéle ne fait pas le rafraichissement, as tu accés aux paramétres?
Paramétre 1-05.http://www.daikin.fr/docs/4PWFR62573-1A.pdf
Justement, je n'ai pas accès aux paramètres pour le fonctionnement en froid ( loi d'eau ou consigne de température), le paramétrage s'arrête sur 1.04, je ne peux pas aller plus loin dans les paramètres de la loi d'eau. Je ne peux pas non plus basculer en refroidissement depuis la touche Marche/arrêt de l'UI.
L'accès au mode refroidissement doit être bloqué, mais comment avoir accès au paramétrage ? Un installateur réputé Daikin aurait-il une solution ? Merci
Message édité par : marie25 / 07-08-2012 21:31
Message édité par : marie25 / 07-08-2012 21:36
marcel11
La solution racheter une autre machine ,la carte n'est pas la même logiciel et régulation.
Le détendeur du mode été n'est pas le même (géré un dégivrage c'est pas pareille que faire du froid sur le circuit d'eau
glagla
bonsoir a tous
marcel tu nous dit avoir un GEG qui ne fait que du chaud :# :# :#
GEG est bien l'abreviation de Groupe Eau Glacée, :b :b
allez comme le veut la tradition de ce site, je sors
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite