Citation :
Anthony02
ma pression de degivrage n est jamais la meme elle varie de 12bar mini a 17bar maxi. je viens tout d abord gonfler mes evaporateur via une electrovane et un tuyau 1/4 pris sur le gaz chaud puis au bout de une 30 seconde j ouvre ma deuxieme electrovane et la j envoi plein pot.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Message édité par : Anthony02 / 29-08-2014 23:37
Il y a qqs années avant de démarrer une instal, j'ai appelé profroid pour leur dire que j'allais éprouver l'installation et j'aurais aimé connaître la pression max que peuvent supporter leurs évaps. Aprés qqs euh euh euh, bah bah.... au téléphone, je n'ai pas réussi à avoir de réponses précises et sûre.
On m'a dit 8, puis 10 bars....Un grand moment de sollitude...
Bref, si ce sont des valeurs concrétes, tes 12 à 17 bars sont un peu hors plage.
A de telles valeurs tu dois avoir de la condensation et du givre un peu partout dans ta CF.
Sur du multi postes à deg gaz chaud, voila ce que j'ai vu.
Au top deg, tu faire la VEM liquide tout en gardant la ventilation afin de drainer l'evap et ce pendant 5/6 minutes.
Ensuite tu coupes la ventil et tu fermes la vanne sur l'aspiration de l'évap
Puis tu ouvres la VEM gaz chaud, pour du R404a, pression dans l'évap réglée vers 7°C (6.5 bars), et surtout, il faut brider les gaz chauds avec un régleur.
Le deg en injection pure est rapide, de 15 à 25 mn, tout dépend de ton évap et des conditions d'utilisation.
Enfin, au FD ou au temps tu coupes l'injection et tu temporises de facon à laisser la pression retomber dans l'évap, tu égouttes et tu ouvres ta vanne d'aspi.
Puis tu glace et tu ouvres la VEM liquide....
Ce serait bien que tu gribouille un schéma de principe de ton instal
a+