Bonjour à tous,
Avez-vous déjà changer un variateur de fréquence de ventilo condenseur (danfoss hvac Vlt ...)sur ce type d matériel je me pose la question sur le fonctionnement je pense a juste une entrée analogique contrôler par la régulation Carrier ou bien une communication propre à Carrier entre la regul et le variateur

Merci d'avance pour vos réponses
doug dougicon_post
Slt à tous,
A défaut de réponse j'ai trouver finalement une solution enfin je crois j'ai décider d'installer un transmetteur de pression à la sortie du compresseur qui va sortir un 4-20 mm vers le variateur de fréquence. Le problème est que l'alimentation de tous ce que j'ai vu fonctionne en courant continu mais aucun en 24v ac. Avez vous déjà croiser des transmetteur alimenté en courant alternatif ? Ou une autre solution pour faire varier mon ventil condenseur...

Merci d'avance
marcel11 marcel11icon_post
Salut
tu des capteur de pression soit en 0 10 V ,soit en 0 5 V,ou en 5 20 ma .
Ton variateur ne fournit il pas une tension auxiliaire de 5 V ou 12 V pour alimenté les acessoires?
Ta régule carrier ne fournit elle pas une tension DC pour alimenté un capteur?
chouchen56 chouchen56icon_post
salut doug.

marcel a complétemment raison, ton variateur produit forcément un 24 V continu qui te permet de faire fonctionner capteurs ou relais.
et puis si tu est réellement en 4-20 mA tu n'as sans doute que deux fils sur ton capteurs et donc c'est bien ton variateur qui fait tout
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi tu veux rendre indépendant de la régulation PRODIALOG ta commande de variateur. :#
faire ca reviendrait a mettre un pressostat HP de régul pour commander un ventilateur tandis que ta régulation PRODIALOG doit le gérer et va sans doute dans certaine phase etre perturbé par la marche indépendante de ton variateur.

par exemple chez CARRIER sur les machines avec détendeur thermo on "shunt" la valeur de régulation HP les premières minutes de marche d'un circuit pour laisser délibérément la HP monter (ouverture détendeur, retour d'huile, ect...)

doug dougicon_post
Bonjour Messieurs,
Merci pour l'info je vais vérifier sur le variateur si il y a une alim 24vdc. Pk le rendre indépendant de l'automate Carrier car pour faire changer un variateur + une programmation chez Carrier ça coûte une fortune étant donné qu'il fonctionne en modbus. Je pense pas que ça puisse perturbé Chouchen j'ai des RTAD Trane sur un autre site et ça fonctionne avec un transmetteur de pression pour le variateur de fr et avec la sonde de sortie condenseur pour les étages de ventil fixe, il n'y a aucun lien entre les 2.
doug dougicon_post
Par contre savez vous comment régler un variateur avec ce type de transmetteur de pression à tout hasard :-)
chouchen56 chouchen56icon_post
si c'est un variateur danfoss tu peux pomper l'intégralité des paramétrés a l'intérieur de la mémoire de la console qui sert d'afficheur puis le décharger dans le nouveau variateur

pour le paramétrages il faut aller dans les menu : entrée ANA : réglée l"entrée utilisée, la 53 ou 54
puis le type de signal qui arrive ( 4-20 pour toi)

puis menu
reférences/rampes

régler les mini fréquence et les mini valeur de ton capteur
meme chose pour les maxi

par contre dans ton application je te conseille de mettre un shunt sur l'entrée de démarrage (18 ou 19 je sais plus) et d'utiliser le mode veille .
si tu as un doute appelle le support DANFOSS variateur par l'intermédiaire du commercial qui te vend le VAR , ils sont AU TOP fortich
doug dougicon_post
Slt Messieurs,
Le variateur est un invertek et le transmetteur un Johnson type P499 j'ai quelques difficultés sur la mise en service... Est t'il possible de tester le capteur pour être sûr qui délivre bien du 4...20 mA peut être faut t'il une pince ampèremétrique particulière...

Merci d'avance
isfcer isfcericon_post
salut,
effectivement il existe des pinces qui pourront te permettre ce type de mesure mais bonjour le prix comme une pince multimètre process dédié qu'a cette fontion ou une pince de courant de fuite sinon il faut que tu regardes une pince "ordinaire"suffisament sensible dans cette plage de mesure (4-20ma) car il y a des pinces qui mesurent qu'a partir de 50ma.
Peut-être je dis une bourde mais le multimètre en position Mamp qu'on mets en série sur le parcours du signal mais c'est peut-être plus difficilement réalisable.

Aux audacieux sourit la chance !
marcel11 marcel11icon_post
Tu a des multimètre qui sont des analyseur de process qui on la fonction pour testé les boucle de courant de type 4 20 ma en affichant directement la valeur de la boucle