Salut Xavier
Merci pour l'info ;-)
Des fois le cerveau n'imprime pas ce qu'il lit foufou .
Effectivement il y a des salles info ou plus précisément les locaux
De france Télécom,Bouygues, orange et compagnie on trouve des fois des VRV avec un seul gainable, un vrv twin et quand c'est très grand on peut trouver plusieurs gainables ayant chacun son propre VRV ou mini VRV.
Comme certains magasins, tu as une dizaines de gainables ou de k7 mais très sauvant chaque gainable/k7 a son propre vrv/groupe .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re.
Tu peux donner les références complètes stp .
Tu n'aurais pas plutôt du Sky-air double ventilo ? Ou un mini vrv ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Maz75 Maz75icon_post
Salut Adel,

alors dans l'ordre :D
Ton VRV a été peut-être dimensionnée principalement pour le chauffage .
Est ce le cas ? Non uniquement pour de la climatisation
L'installation date de quand ? neuf (début 2019...)

Tes liaisons frigorifiques ont le bon diamètre ? La bonne longueur, dénivelé etc ?
Aucune idée. je début dans le domaine :S je vais regarder la fiche de mise en service.

C'est un court circuit sur les enroulement ?
J'ai fait la mesure de continuité entre les phases et j'avais des valeurs différentes voire nulles.

Condenseur : PUMY-P200YKM2
Evapo : PEFY-P250VMHS

Merci à toi



adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Tes tensions étaient t'elles stables et équilibrées en sortie module inverter ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"