c'est un demarreur progressif facon allemande
frigotahiti frigotahitiicon_post
ok, certainement la cause de la panne alors, bien vu
fr55888 fr55888icon_post
je ne comprends tjrs pas pourquoi j'ai mesure du 220 sur les bornes du compresseur
frigotahiti frigotahitiicon_post
tu as combien entre phases aux bornes du compresseur( pas avec la terre)?
fr55888 fr55888icon_post
3 c un tri. je prend ma tension entre 1 phase et terre
Fab02 Fab02icon_post
Salut,

La carte endommagée peut être supprimée (démarrage progressif), je l'ai fait plusieurs fois sans aucun problème.
Juste un truc, faire attention au sens de rotation du compresseur, il me semble que le U-V-W ne sont pas dans le même ordre entre l'entrée et la sortie de la carte, à vérifier.
;-)

Message édité par : Fab02 / 23-12-2022 20:49

fr55888 fr55888icon_post
c un piston
Fab02 Fab02icon_post
Citation : fr55888 

c un piston 


Bonjour,

Plutôt rare de trouver un piston dans de la pompe à chaleur, pour moi c'est clairement un scroll, donc sens de rotation important.
fr55888 fr55888icon_post
non c un piston
Fab02 Fab02icon_post
Très bien, autant pour moi dans ce cas.

;-)