ok, certainement la cause de la panne alors, bien vu
fr55888
je ne comprends tjrs pas pourquoi j'ai mesure du 220 sur les bornes du compresseur
frigotahiti
tu as combien entre phases aux bornes du compresseur( pas avec la terre)?
fr55888
3 c un tri. je prend ma tension entre 1 phase et terre
Fab02
Salut,
La carte endommagée peut être supprimée (démarrage progressif), je l'ai fait plusieurs fois sans aucun problème.
Juste un truc, faire attention au sens de rotation du compresseur, il me semble que le U-V-W ne sont pas dans le même ordre entre l'entrée et la sortie de la carte, à vérifier.
;-)
Message édité par : Fab02 / 23-12-2022 20:49
fr55888
c un piston
Fab02
Citation : fr55888
c un piston
Bonjour,
Plutôt rare de trouver un piston dans de la pompe à chaleur, pour moi c'est clairement un scroll, donc sens de rotation important.