Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» probléme démarage aprés dégivrage

probléme démarage aprés dégivrage#3191

9Contributeur(s)
vince56Aircofrigoagfroidmomo_nenshunt33majorsymag62marcel11glagla
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
shunt33 shunt33icon_post
Citation : momo_nen 

Bonsoir,

Cela me parait bizarre le raccordement de la BP à la sortie digitale (tu me dis si je me trompe mais pour ouvrir la VEM on attend que la BP remonte et pour que la BP remonte on attend que la VEM s'ouvre). à voir sur le circuit de commande.

attention pour le pump down si tu as shunté la BP.

pour ton détendeur, peut être que tu peux prendre les températures BP et surchauffe au bulbe. Bouchon ou obturation partiel au détendeur = BP basse et surchauffe élevée en l'absence d'un delta T° sur la ligne liquide (pré-détente) ou S/R trop petit voir nul (manque de charge).

cordialement 


Bjr,
Petite précision avant de décoller au boulot,
Sur certain groupe de condensation on livre le régulateur de la CF avec (positif ou négatif). Ce régulateur est relié directement sur les borniers du groupe. Sur ton groupe tu as un relais de défaut (HP-BP, Disjonction CP, T° Ref élevée...) et ce relais de défaut sert non seulement à couper la télécommande mais aussi à informer le régulateur de la CF que tu es en défaut sur ton groupe via l'entrée digital ;-)
En gros si ton CP disjoncte, tu coupes la commande VEM pour éviter de le remplir de liquide...
C'est pourquoi je pense qu'il y a 2 pressostats, un de sécu comme un mini Switch et un de régulation comme un KP1...
Après je peux me tromper mais sur le groupe ou j'ai travaillé c'était ça le principe.
Bonne journée :-D
momo_nen momo_nenicon_post
bonjour,

Merci shunt33, je pense avoir compris à peu près ce principe. :#

cdt :-D
vince56 vince56icon_post
Rien de neuf, j' ai du m' occuper du groupe jumeau, une banale fuite de gaz, enfin jamais vue ça, une fente sur le cuivre loin de toute soudure sans doute un défaut de fabrication.
l' autre tourne toujours avec sa BP shunté...
major majoricon_post
Je pense d´après les postes que j´ai lu, ton problème c´est la régulation PUMP DOWN. C´est a dire, ton pressostat BP n´est bien régler, si la cause est la régulation prostatique tu dois faire le suivant.
1º shunter le pressostat BP
2º shunter le thermostat d´ambiance ou la réguler au minimum, - 40 par exemple
3º fait fonctionner l´installation jusqu´elle arrive a la température de consigne -20 par exemple.
4º la machine bien sur restera en fonctionnement puisque on a éliminé le thermostat.
5º lire le mano BP, la valeur en pression serai le cut in, dans ton pressostat BP
6º généralement on devrait faire arrêter le compresseur plus ou moins entre 0.3 ou 0.2 bar
7º alors notre cut in serai la pression d´évaporation el cut out serai 0.3 ou 0.2 bar
8º résultant: cut in – cut out = diff ça dépend du type de pressostat on peut utiliser cut out o DIFF.
Exemple : ma pression d’évaporation est de 1.2 bar
Mon cut out est 0.2 bar estimer pour moi-même est aussi c´est général.( ?)
1.2-0.2 = 1 bar différentiel.
On régule ainsi le pressostat BP
Cut in a 1.2 et diff a 1 BAR est voila.
Ou selon les pressostats American
On régules cut in 1.2 cut out 0.2
Est c´est fini.
A+
samir
je reside en Espagne, je suis frigoriste depuis plus de 28 ans, j´ai travaille tout ce temps en froid, climatisatioN, y aussi la basse temperature, en plus des instalacion avec NH3
symag62 symag62icon_post
salut moi je pense ke le différentiel du bp régul est pas bon, électrovanne enclenchée dès sortie de dégivrage ?? ou tempo égouttage
marcel11 marcel11icon_post
le premier post doit etre la presentation
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

symag62 j'espère sincerement que depuis le mois de mars vince56 a résolu son problème.
mais bon comme le dit si justement marcel, présente toi
http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite