Je reviens vers vous, un peu tard mais avec de bonnes nouvelles.
Donc le détendeur a été changer, les retours d'huile étaient de nouveau bon, mais il y avait toujours ce probleme de HP élevé et la température et hygrométrie n'était jamais atteinte. En traçant le diagramme de l'air humide, on voit clairement un problème sur la batterie chaude. Pourtant la vanne avait l'air de fonctionner correctement. La partie mécanique a été remplacée et maintenant tout fonctionne très bien :) Il reste encore ce soucis d'oscillation des valeurs des sondes et transducteur. Le groupe est sur une plateforme et ça tremble beaucoup, ça vient sûrement de ça.
Donc il y avait trois pannes simultanées, d'ou la difficulté ^^
Billbaroud
Bonjour
La prochaine fois, regardes les valeurs qui ont trait avec la stabilité de mesure.
Les automates utilisent souvent une "bidouille" pour lisser les variations des lectures de sondes/capteurs de pression.
Ou alors, tu as un problème avec la masse/commun des sondes sur le régulateur (connectique, fils oxydé car pas étamer, rallonge avec domino, soudure blanche sur automate....)
La faible stabilité des sondes ne m'étonne pas beaucoup, mais celle du capteur de pression est plus intrigante :#