mars marsicon_post
ça c'est le symbole d'une soupape et pas de disconnecteur.





puis ça c'est le symbole du disconnecteur, en symbole 3 :



:-D

mars marsicon_post
aussi voici le symbole le plus proche que j'ai trouvé , celui ci étant sur un circuit hydraulique.




mars marsicon_post
Donc ce que je dirai c'est sois le constructeur a fait une erreur de symbole, et le symbole qu'il aurait falu avoir est bien une soupape de securité comme dit par Marcel, ou le schéma n'est pas complet et qu'il y avait un circuit hydraulique à proximité et le copier collé à été mal fait.

Dès que j'ai le mail de chez MTA je transmet.

mars marsicon_post
il me faut plus de references sur ta machine, car comme ça il peuvent pas me donner d'infos.

Rafael Rafaelicon_post
Bonjour, j'ai les shémaS du constructeur MTA. Je vais essayer d'avoir plus d'informations sur la machine.

http://imageshack.us/photo/my-images/210/img010wn.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/213/img011mj.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/208/img012bf.jpg/

Message édité par : Adrien / 18-04-2012 12:32

mars marsicon_post
ok je vais envoyer ces references pour voir.

Aucune réponse par mail j'ai dû appeler :-|

mars marsicon_post
Si je lis bien le symbole 84 b c'est une vanne de securité hp, soit une soupape de securité obligatoire sur une bouteille sous pression.

Tiens ça me fais penser à une visite d'initiation au contôle des equipements sous pression , je vais ouvrir un post la dessus.

Rafael Rafaelicon_post
Je n'ai jamais vu de soupape de sécurité sur un groupe froid sa ressemble a quoi ? Si elle se déclenche c'est du freon qui est alors laché ?
mars marsicon_post
eh bien en fait oui c'est bien du fluide frigorigene qui est relaché, car en priorité c'est la sécurité humaine.

Ces soupapes tu les trouves sur les bouteille reservoir de liquide en gms.

Tu tapes soupapes securité sur google et tu verras à quoi ça ressemble.

Sur de l'hydraulique ça ressemble souvent aux vannes presentes sur les chauffes eau electriques.

marcel11 marcel11icon_post
Chez MTA pour avoir la doc c'est pas la reference qui conte c'est le N° de série ,sachant que les bécane sont personnalisé
Sur le circuit frigo ça ne peux être que la soupape de délestage j'ai une 10 de MTA a l'entertien est sur mes schéma c'est le même symbole