Pression huile trop faible?#8150

6Contributeur(s)
frigopatheMouton85jerome44Motiokdetenteguitals
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Motiok Motiokicon_post
c'est le filtre que j'ai entouré, la recopie est sous le capot rond tout devant au cul du tiroir ^^ c'est un potentiomètre après tu va sur un convertisseur dans l'armoire élec.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Mouton85 Mouton85icon_post
Le capteur est au niveau du tiroir sous la coupole qu'on voit de face.. Il est serrer sur une platine et coupler avec le tiroir (pas géniale comme système mais ca marche).. Tu renvois une valeure ohmique qui est convertit en 4-20mA pour ta retranscription automate ;-).

Je regarde demain mais ca me parle pas.. Pour le potard on peut paufiner notre signal avec le convertisseur c'est peut être ca le 3% au lieu de 0%? ou re reglée le poatard? :b

Pour l'injection du ff il est situé sur un orifice coté rotor femelle ou peut etre l'orifice intermediaire je ne sais plus :#

Motiok Motiokicon_post
Alors chef ça donne quoi ?
mototo
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
frigopathe frigopatheicon_post
salut les gars,

j'ai posé la question à mon chef, et il semblerait, ayant eu ce même genre de panne sur une instal identique, que ce soit bien un pb de tiroir.
dans son cas c'etait une rupture intempestive de la liaison entre la tige de recopie et son connecteur.
Mouton85 Mouton85icon_post
Honte à moi, Je vois que je n'avais pas valider mais frigopathe a bien résumer la panne!