J'ai une fuite sur un condenseur tubulaire à tube droit. L'eau passe dans les tubes et le condenseur est rempli de R134a.
Il y a 2 tubes qui fuit sur 335 donc je souhaite les boucher aux extrémités.
La solution de braser des bouchons en cuivre me semble risqué car les tubes sont trop proche les uns des autres.
Quels serait la meilleur marche à suivre pour les obturer ?
Est ce que quelqu'un à déjà fait ça ?
Bonne soirée.
chouchen56
salut.
tu coupe des bout de rond plein en inox de longeur de 5 cm et du diametre intérieur du tube , tu les inséres de chaque coté puis les soude au TIG sur les plaques de joues du condenseur.au préalable un coup de fraise dans le tube pour chanfreiner et créer une zone pour le metal d'apport.
testé sur un multitubulaire YORK 880 tubes dont 20 percés , résulat nickel apres 4 jours de tirage au vide et 12 cartouches déshy !!
a plouf
fizz
Salut les gars,
Il existe aussi des " pinoches " en laiton prêt à l' emploi.....suffit de prendre le bon diamètre et de bien les enfoncer dans les tubes ....méthode appliquée et résultat tout aussi bon que chouchen :b :b :b
@+
je pense donc je me trompe
Descartes
chouchen56
complétement d'accord avec toi Fizz !!!!
ma méthode était bonne sur mon ile ou c'était dur d'avoir du matos, du coup le systéme D (souvent bien meilleur que les autres systemes) prévaut.
les pinoches c'est tres connu et bitzer en vendais avant , maintenant je sais pas vu que tout deviens consommable foufou foufou foufou
mars
Les pièces de 1cts ou 2 ça fonctionne , j'ose pas dire où je l'ai fait mais c'était de la bricole :b jesors
charki
Bonjour à tous et merci pour vos contributions.
Est-ce que l'on peut souder (TIG) sur des tuyaux en cuivre ?
Est-ce qu'il y a un risque pour les autres tubes si je brase des bouchons en cuivre au chalumeau ?
Qu'est ce qui fait l'étanchéité entre les tubes en cuivre et la fonte ?
Motiok
Salut,
L'évasement du tube cuivre fait l'étanchéité, idem je te conseille les pinoches pour juste 2 tubes ça marche très bien, faire chauffer les plaques a mon avis ça augmente les risques que les tubes fuient au niveau des plaques mais dans certains cas tu peux, en fait tu peux le faire si tu as assez d'espace entre les tubes pour souder sur la plaque directement ou si les tubes sont en acier/inox.
Après si tu veux quand même braser des bouchons sur le cuivre, chauffe pas trop (a l'argent) et le coté R134a doit être totalement vide sinon il y aura toujours de la pression qui t’empêchera de finir ta brasure.
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
charki
Bonsoir,
Merci Motiok pour ton éclaircissement.
Je me suis dit que j'allais tenter la brasure en mettant des chiffons humides dans les tubes voisins mais le client ne veut pas qu'on prenne le risque.
Les tubes sont trop proche pour souder sur la plaque.
Donc je part à la recherche de bouchons d'obturation Cocon ou Presto fuites.
detente
Salut
Taraudage et tu visse un bouchon..
Un client se débrouille en enfonçant a la masse des cônes en inox asse long, échangeurs nh3, nickel!!