Bonjour,
Citation : Mahunavice ... Avant l'arret du chantier, environ 500m de tuyauterie cuivre et joint Y ont été posé et fermé (pas toutes...) et isolé (Armaflex). Depuis elle n'a pas bougé mais je veux m'assurer de leur état, sachant que Cotonou à un climat très humide.
J'ai comme solution de les passer au décapant et de les souffler à l'azote ...
Le moins qu'on puisse dire, c'est ... que ca commence mal!
Circuits ouverts, climat très humide et ( comme partout ) une certaine dose de poussière qui vole au gré du vent ... et tout ce régime pendant 4/5 ans, l'humidité a eu largement le temps de faire des dépôts un peu partout!!
Le décapant, je dirais NON ( surtout pas ), surtout pas! Sur les 500m de canalisation, bien échu que vous n'ayez pas " un point bas " quelque part ( voir même plusieurs ), vous ne pourriez pas être certain de récupèrer tout le produit injecté ... et celà finirait par dénaturer le fluide frigorigène que vous injecterez plus tard!!
L'azote, à forte doses ... pourquoi pas!? En faisant plusieurs cycles de charge/décharge, l'azote U ( déshydraté à 99,9% ) devrait vous débarrasser de l'humidité ambiante.
Ne sachant pas quel azote vous employez, pour information, il y a plusieurs qualités d'azote! AZOTE N: azote normalement hydraté ( non valable en réfrigération ), AZOTE R ou I : azote pur à 99.5% et AZOTE U: Pur à 99.9%
Peut-être n'aurez-vous même pas besoin d'avoir des craintes sur la totalité du parcours? Il y a ( peut-être ) des vannes intermédiaires, qui feraient des tronçons séparés? :b
Autre problème de taille: Vous dites que ces tubes sont déjà isolés! Il va donc être difficile de rechercher une/des fuite(s), si vous voyez que la pression d'azote ne tient pas 2 ou 3 jours!!
@+