Bon soir touts ;
J'ai une pompe a chaleur avec deux System frigorifique équipée de deux compresseurs avis de marque refcomp src ; mon problème est que a l’arrêt de premier compresseur il fait un bruit très fort mais au moment de fonctionnement le son est normal.je veux savoir quel sont les causes qui entraîne ce bruit, merci d’avance
didier-ch
Salut
vu le peu d'information..... à première vue c'est un compresseur à vis et le bruit que tu entends lors de l'arrêt est normal, si tu observe tes manomètres tu verras tes pressions qui s'égalisent car le compresseur tourne à l'envers !
Bonne soirée
aliabdo
Bon soir didier ch
Mais le deuxième compresseur il fait pas autant de bruit a l'arrêt je veut savoir c'est une mauvaise lubrification fait augmente le niveau sonneur de compresseur. Bonne soiree
kulilin
Bah oui quand même une vis sans huile ça couine !
tout comme le fait que lorsqu'une vis tourne à faible charge le niveau sonore augmente aussi. ..
Prend toutes les pressions et observe le fonctionnement de ta machine