Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» Compresseur s'arrête après un bruit de siflement

Compresseur s'arrête après un bruit de siflement#13006

5Contributeur(s)
Fred9frigotahitixaviercGreg646cedric29
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Fred9 Fred9icon_post
Salut ! A tous ..

J'ai un soucis avec un compresseur maneurop

Depuis qu'un collègue a monté le compresseur ( triphasé Fluide : R404A)sur la chambre froide négative..
Le compresseur marche il régule lorsqu'il essaie de démarrer a nouveau pour ramener la ch. Froide a -18 5 min après il surchauffe et s'arrête ( en activant sa sécurité interne)

J'aimerais avoir des pistes sur le type de pannes si possible..
J'ai déjà vérifié les intensités et la tension tout est normal..

Merci d'avance !
Allah n'est pas obligé
frigotahiti frigotahitiicon_post
salut,
un problème de refroidissement du compresseur?
la surchauffe est bonne?
cdt
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Comment est fait le reste de l'installation ?
Vanne de démarrage ?
Détendeur MOP ?

vérifie aussi si l'es pressions ne s’égaliseraient pas a l'arrêt ...
Vanne BP et HP fermées en particulier, dans ce cas, c'est la soupape interne qui fuit HP --> BP

Bon courage..



Citation : Fred9 

Salut ! A tous ..

J'ai un soucis avec un compresseur maneurop

Depuis qu'un collègue a monté le compresseur ( triphasé Fluide : R404A)sur la chambre froide négative..
Le compresseur marche il régule lorsqu'il essaie de démarrer a nouveau pour ramener la ch. Froide a -18 5 min après il surchauffe et s'arrête ( en activant sa sécurité interne)

J'aimerais avoir des pistes sur le type de pannes si possible..
J'ai déjà vérifié les intensités et la tension tout est normal..

Merci d'avance !

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 
Greg646 Greg646icon_post
Bonjour,

Au final, le problème a été réglé ?

____________________________
Mon site web : autosuffisant.com

Message édité par : Greg646 / 24-01-2023 07:46

cedric29 cedric29icon_post
Faut commencer par le sous refroidissement, un excès de charge peut faire de drôle de chose sur un compresseur