Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» trane

trane#6410

2Contributeur(s)
ozly02chouchen56
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
ozly02 ozly02icon_post
bonsoir a tous,voila j'ai un soucis sur un trane rtad 100,celui ci m'affiche sur l'ucm lcd no communication,data not valid,et je n'arrive pas a acquitter ce defaut,qui n'en n'est pas un réelement puis ce qu'il m'en indique pas,je pense a un probleme de carte mais laquelle?quelqu'un a t'il deja eu ce message?...cordialement ;-)
chouchen56 chouchen56icon_post
Si ta machine fonctionne bien ce n'est que ton interface qui pose problème.

si tu as une autre machine du même type sur le site intervertis les deux panels et tu verra de suite si cela proviens de l'écran ou du câble.
bah c'est ça aussi !!!!
ozly02 ozly02icon_post
bonjour,ok j´ essayerai quand j´y retournerai merci pour ta reponse rapide,et je posterai le diag dé que possible,cordialement :-)
ozly02 ozly02icon_post
bonjour,voila a force de chercher des pannes plus importante,je suis passer a cote d´un simple fil de communication mal inserer,force et precipitation ne font pas bon menage......,cordialement :paf
chouchen56 chouchen56icon_post
c'est plutôt une bonne nouvelle, cela t'évitera d'annoncer a ton client une douloureuse "inutile" ;-)

a plouf
bah c'est ça aussi !!!!