Salut les givrés,

Pouvez vous me dire la quantité d'huile qu'il faut pour les vis de se groupe ? Qu'elle huile utilisez vous ?

Avez vous des infos sur les compresseurs, références exacts ?

Merci
Bonne journée
chouchen56 chouchen56icon_post
salut adrien.

donc 30 litres par compresseur et une viscosité a 220 , du genre CASTROL SW 220 ou autres après vidange de l'ancienne huile , sinon c'est huile d'origine ( TOTALINE)
bah c'est ça aussi !!!!
jerome44 jerome44icon_post
Bonjour

Huile SW220:
30GX condenseurs a air, 30HX condenseur a eau
sur les GX 1cp = 20litres d huile dans le separateur
2CP en paralléle= 40litres
Que veux tu savoir sur les compresseurs?
J ai changé une vis cette semaine

@+
Adrien Adrienicon_post