Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» Dégivrage par gaz chaud

Dégivrage par gaz chaud#8781

8Contributeur(s)
dmarcoMotiokfrigopatheAnthony02christ59steph87marcel11
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Anthony02 Anthony02icon_post
Bonjour a tous
J aurai aimé connaitre le retour de vos expériences sur le dégivrage par gaz chaud sur les chambre froides.
Personnellement j ai un petit probleme qui se pose j ai des fuites récurrente sur le collecteur de dégivrage du bac d'évacuation de condensat. Avez vous déjà eu ce genre de probleme merci d'avance
Tonydu02
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

Heu!!!!! j ai des fuites récurrente sur le collecteur de dégivrage du bac d'évacuation de condensat.

Des fuites d'eau ?

Quel rapport y a t'il avec le dégivrage a gaz chaud :#

Ou alors j'ai pas tout compris. :-(
Anthony02 Anthony02icon_post
Désolé je me suis mal exprimé. ce sont des fuites de fluide frigorigène
Tonydu02
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
Anthony02 Anthony02icon_post
voila une autre photo
Tonydu02
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

a quelle pression degivre-tu??
Anthony02 Anthony02icon_post
ma pression de degivrage n est jamais la meme elle varie de 12bar mini a 17bar maxi. je viens tout d abord gonfler mes evaporateur via une electrovane et un tuyau 1/4 pris sur le gaz chaud puis au bout de une 30 seconde j ouvre ma deuxieme electrovane et la j envoi plein pot.
Tonydu02

Message édité par : Anthony02 / 29-08-2014 23:37

dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,
Citation : Anthony02 ma pression de degivrage n est jamais la meme elle varie de 12bar mini a 17bar maxi. je viens tout d abord gonfler mes evaporateur via une electrovane et un tuyau 1/4 pris sur le gaz chaud puis au bout de une 30 seconde j ouvre ma deuxieme electrovane et la j envoi plein pot.
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

" Gonfler les évaporateurs " ????? J'ignorais qu'on pouvait utiliser les ballons de beaudruche comme évaporateurs!!

De " 12 à 17 bars " ... :-o ... Sans tenir compte de la relation pression/température, il faut tout de même admettre qu'avec ces fuites, à la longue .... il est un peu logique que la pression chute non??!!
Soit il existe d'autres fuites, soit les techniques de dépannages ne sont pas au top!! :#

Où dont situées les fuites que vous trouvez? Et comment les réparez-vous? Simple brasure pour colmater le trou ... ou vous coupez et posez un manchon??

@+
frigopathe frigopatheicon_post
Citation : Anthony02 

ma pression de degivrage n est jamais la meme elle varie de 12bar mini a 17bar maxi. je viens tout d abord gonfler mes evaporateur via une electrovane et un tuyau 1/4 pris sur le gaz chaud puis au bout de une 30 seconde j ouvre ma deuxieme electrovane et la j envoi plein pot.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Message édité par : Anthony02 / 29-08-2014 23:37

 


Il y a qqs années avant de démarrer une instal, j'ai appelé profroid pour leur dire que j'allais éprouver l'installation et j'aurais aimé connaître la pression max que peuvent supporter leurs évaps. Aprés qqs euh euh euh, bah bah.... au téléphone, je n'ai pas réussi à avoir de réponses précises et sûre.
On m'a dit 8, puis 10 bars....Un grand moment de sollitude...

Bref, si ce sont des valeurs concrétes, tes 12 à 17 bars sont un peu hors plage.
A de telles valeurs tu dois avoir de la condensation et du givre un peu partout dans ta CF.

Sur du multi postes à deg gaz chaud, voila ce que j'ai vu.

Au top deg, tu faire la VEM liquide tout en gardant la ventilation afin de drainer l'evap et ce pendant 5/6 minutes.
Ensuite tu coupes la ventil et tu fermes la vanne sur l'aspiration de l'évap
Puis tu ouvres la VEM gaz chaud, pour du R404a, pression dans l'évap réglée vers 7°C (6.5 bars), et surtout, il faut brider les gaz chauds avec un régleur.
Le deg en injection pure est rapide, de 15 à 25 mn, tout dépend de ton évap et des conditions d'utilisation.
Enfin, au FD ou au temps tu coupes l'injection et tu temporises de facon à laisser la pression retomber dans l'évap, tu égouttes et tu ouvres ta vanne d'aspi.
Puis tu glace et tu ouvres la VEM liquide....

Ce serait bien que tu gribouille un schéma de principe de ton instal

a+

Motiok Motiokicon_post
Salut,

D'accord avec les collègues c'est beaucoup trop haut en pression, pourquoi dégivrer de la glace à 0°C avec du fluide a 35/40°C ?? 5-10°C suffit, après t'affine selon le temps que tu lui donne pour dégivrer.

Sort-nous un petit schéma on te dira ce qui merdouille.

a+
Anthony02 Anthony02icon_post
Bonjour a tous et merci pour vos reponses

Gonfler les évaporateurs est une image si tu préfère on vient faire monter la pression dedans pour ensuite ouvrir la vanne de gaz chaud afin que la différence de pression ne sont pas trop violente.
Pour le schémas de l installation faut voir si je peux retrouver ca car le DOE a disparu.
Et pour ce qui est de la variation de pression au départ on va injection en été environ a 17bar et ensuite cette pression va diminuer vu que notre gaz chaud va être dans un environnement de -20°c en moyenne.

A noter que ma centrale est équipé de 3 évaporateurs et que elle tourne quasiment 24/24.

Et pour réparé la crosse je la brase a l'argent en prenant soin de la reprendre tout autour
Tonydu02

Message édité par : Anthony02 / 30-08-2014 13:10