Bonjour a tous,
Le groupe froid est équipé d'une pompe à réfrigérant qui lorsque la température extérieur descend en dessous de la température de consigne, les compresseurs sont tirés au vide et by passé pour récupérer les frigories crées par le condenseur. Le problème c'est que je ne sais pas comment mettre en marche forcé le système free cooling donc expliquer mon défaut free cooling. Je fais appel à vos connaissances sur les GF Carrier parce que leur hotline est inutile à moins que tu ne saches pas lire une documentation :-D
fizz
Salut Doug,
a ma connaissance je ne pense pas que tu puisses forcer la ppe free cooling sur l'automate (sans brancher l'ordi)........comme tu le dis le delta doit être de 8k ,le seul moyen est de refroidir ta sonde ext,et ainsi voir ce qu'il se passe ......
Sur un de mes sites,je ne m'explique pas le fait que de temps en temps le défaut survient,car lorsque le free cooling fonctionne je ne remarque rien d'anormal :# :# :#
Qu'est ce que carrier ta répondu à ce sujet??????...............RIEN :b :b :b