pour ceux qui connaissent les process indus, notamment les tunnels de surgélation en régime noyé et alimentés par pompes, avec dég gaz chauds.
le gaz est donc injecté en sortie evapo et circule en sens opposé du fluide lorsqu'on est en mode froid, normal.
Il rencontre donc le ou les régleurs de débit liquide en contre sens.
Vous est t'il déjà arrivé de trouver les régleurs "déréglés" ( position plus ouverte) suite au passage des gaz chauds?
a+
Motiok
Salut,
Non jamais vu de régleur déréglé, par contre quand tu dégivrage par gaz chaud tu n'a pas un by-pass pour vidanger la batterie, avec une vanne a pression constante ? normalement tu ne passe pas par le régleur du liquide :#
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
netsu
Salut à tous!
Je rejoint Motiok pour le positionnement des régleurs hors du circuit de dégivrage (du moins pour ce que j'en sais)
Cela dit, il y en a bien un sur lequel on a quelques problèmes sporadiques d'équilibrage. On sait pourquoi: les régleurs ont étés largement surdimensionnés par le fabricant d'échangeurs habitué à la cryogénie. C'était un de ses (son?) premiers en froid mécanique. Ducoup, au moindre millimètre, la moindre saleté/vibration peut tout perturber...
Sinon, si c'est bien fait de bout en bout, c'est pas censé bouger tout seul facilement.
c'est qui ton fabricant?
le froid est un état d'esprit.
frigopathe
slt motiok,
effectivement y a un by pass, qui dans est piqué aprés les régleurs ( quand on dégivre) et qui renvoie aprés la vanne motorisée d'aspi.
souvent, il y a 2 batteries par evapo, donc 2 régleurs, le piquage du bypass étant donc plus aisé à faire sur le collecteur avant réglaurs